题意大概是:有两个谐波源,都是6脉三相可控硅整流设备,7次谐波一个是20A,一个是15A,求公共点的7次谐波电流。用系数Kh=0.72算电流32.5A,而选项中最大的电流才10点几A,如果用相位角算,相位角该如何确定呢?此题是不是出得有误?
题意大概是:有两个谐波源,都是6脉三相可控硅整流设备,7次谐波一个是20A,一个是15A,求公共点的7次谐波电流。用系数Kh=0.72算电流32.5A,而选项中最大的电流才10点几A,如果用相位角算,相位角该如何确定呢?此题是不是出得有误?
12楼
这题本来我想做,可是觉得太简单,不敢做。看了30秒,选择放弃
用Kh=0.72算出值后再乘以10/35,还要考虑变压器的组别,不能这么简单的算。
但是不这样,还真想不出能怎么算,30秒内决定,不做还不行吗,悬
回复
13楼
哈哈,同样的失误!我开始也是10/35,答案不很吻合,交卷前按10.5/35就OK了
回复
14楼
按《手册》或《辅导教材》谐波部分的谐波计算,可以计算出来,答案也能靠上;好像还有基准容量折算的问题吧
回复
15楼
(20x20+15x15+0.72x20x15)开方x10.5/35=8.7A
回复
16楼
10KV用基准10.5,为何35KV不用基准电压37?
回复
17楼
变压器标准变比是35/10.5.
回复
18楼
按《手册》或《辅导教材》谐波部分的谐波计算,可以计算出来
回复