塑壳断路器与热继电器的不同?
meishiluguo
2014年01月07日 22:07:09
只看楼主

塑壳断路器实现短路保护,热继电器实现过载保护,那么线路出现短路时,那么大的短路电流不会使热继电器熔断吗?还是直接跳塑壳断路器,为什么啊?

塑壳断路器实现短路保护,热继电器实现过载保护,
那么线路出现短路时,那么大的短路电流不会使热继电器熔断吗?还是直接跳塑壳断路器,为什么啊?
免费打赏
云飘飘
2014年01月08日 06:59:29
2楼
不会的,先跳断路器
回复
dennisjordan
2014年01月08日 08:01:34
3楼
塑壳开关,也可以实现热脱扣,可取代热继电器;
至于短路,为什么不熔断热继电器。。。。请高人解答
回复
这次可以了
2014年01月08日 08:25:38
4楼
先看看样本吧 对比一下就知道了
回复
莫下雨
2014年01月08日 08:35:56
5楼
看下动作曲线,你就明白了,热继电器工作也是反时限的,但是动作时间远小于断路器的
回复
wgw5213344
2014年01月08日 15:20:55
6楼
热继电器需要接触器配合才能断开主回路
回复
s.l_good
2014年01月08日 16:50:16
7楼
首先断路器一般位于线路的上端,除了保护电路之外,还用于分断电路,而热继电器位于线路的下端做过载保护用,必须和接触器一起使用,因为热继电器的辅助触点串在接触器的线圈回路里,当线路过载时热继电器的常闭辅助点断开,接触器的线圈失电,接触器的主触点断开。
回复
s.l_good
2014年01月08日 16:52:24
8楼
首先断路器一般位于线路的上端,除了保护电路之外,还用于分断电路,而热继电器位于线路的下端做过载保护用,必须和接触器一起使用,因为热继电器的辅助触点串在接触器的线圈回路里,当线路过载时热继电器的常闭辅助点断开,接触器的线圈失电,接触器的主触点断开。
回复
hlplkw
2016年12月15日 21:49:43
9楼
原来热继电器和接触器是配合使用的,这下子明白了
回复
smartspring
2016年12月16日 12:36:29
10楼
s.l_good 发表于 2014-1-8 16:50 首先断路器一般位于线路的上端,除了保护电路之外,还用于分断电路,而热继电器位于线路的下端做过载保护用 …请教那为什么不直接用断路器,而是要用接触器+热继电器两个器件呢?提前谢谢您的回复。
回复
dalianxq
2016年12月17日 09:15:03
11楼
断路器属于线路保护,热继电器是保护电动机的。被保护的对象不同
回复

相关推荐

APP内打开