10KV开闭所中央信号屏设置?
engineershao
Lv.14
2014年01月07日 12:00:28
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题。10KV开闭所中,是否需要中央信号屏?一般开闭所中只见设了直流屏,但有的开闭所中又靠着直流屏设了中信屏。
如题。10KV开闭所中,是否需要中央信号屏?一般开闭所中只见设了直流屏,但有的开闭所中又靠着直流屏设了中信屏。
免费打赏
老刘的直流屏
2014年01月07日 15:29:44
2楼
有后台监控就不需要中央信号屏,没有后台可要可不要。这个看业主的需求吧
回复
lingxuct
2014年01月07日 16:03:03
3楼
严重支持楼上意见!
无钱的可保留老式信号系统,有钱的装监控后台系统。
回复
engineershao
2014年01月07日 16:14:49
4楼
谢谢楼上二位醍醐灌顶。
回复