中央信号光字牌带正电源
luoer8
luoer8 Lv.5
2005年11月13日 20:55:08
来自于电站工程
只看楼主

前几天,我当班时,出现了一个奇怪的现象,想了好几天没搞清楚,大家帮帮忙。那天,我厂的网控室中央信号盘瞬时预告信号电源保险熔断一相,于是派人去换。却发现一个奇怪的问题:当所有的光字牌都不亮时,光字牌带负电源(正常),而将预告信号电源保险都取下时,光字牌却变为带正电源。到底是何原因?

前几天,我当班时,出现了一个奇怪的现象,想了好几天没搞清楚,大家帮帮忙。那天,我厂的网控室中央信号盘瞬时预告信号电源保险熔断一相,于是派人去换。却发现一个奇怪的问题:当所有的光字牌都不亮时,光字牌带负电源(正常),而将预告信号电源保险都取下时,光字牌却变为带正电源。到底是何原因?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月14日 14:41:50
2楼
把图纸传上来,看看
回复
zlc8999
2006年05月20日 23:29:57
3楼
1、查直流系统是否正常和信号回路电缆绝缘是否良好
2、近期信号回路是否有作业
3、最快和直接的方法是把小母线分别解开,以查出故障点在那一个控制屏。
回复
nlb
2006年05月23日 13:11:13
4楼
是对地漏泄电流造成的。
回复