谁能帮忙解决一下:一个ABB变频器控制的泵,在变频器操作面板上可以启停泵,打到远控模式后不可以启动泵,现在调试后的原因是,由于,远控模式下的手动没有电位器来给定频率,所以手动时默认频率为0,不可以启动,只有在远控模式下的自动模式才可以有PLC给定频率,可以启动。请教一下怎么才能保持上一次的频率,让手动的时候虽然没有电位器调节频率,但可以保持上一次的频率来启动泵。
谁能帮忙解决一下:一个ABB变频器控制的泵,在变频器操作面板上可以启停泵,打到远控模式后不可以启动泵,现在调试后的原因是,由于,远控模式下的手动没有电位器来给定频率,所以手动时默认频率为0,不可以启动,只有在远控模式下的自动模式才可以有PLC给定频率,可以启动。请教一下怎么才能保持上一次的频率,让手动的时候虽然没有电位器调节频率,但可以保持上一次的频率来启动泵。
2楼
貌似没有自动记忆上次运行频率功能,但是可以设置最低运行频率,在变频器运行时,不需给定速度指令就按最低频率指令运行,或者你参照说明书设置第一档位设置成手动运行的所需速度,但是这个要看清投入运行的条件
回复
3楼
频率的设定是可以选择的吧
回复
4楼
建议楼主在看看说明书,把启动模式和最小频率设置一下
回复
5楼
zjm1029 发表于 2014-1-8 09:03 貌似没有自动记忆上次运行频率功能,但是可以设置最低运行频率,在变频器运行时,不需给定速度指令就按最低 …谢谢,我试着设置最低运行频率看看
回复
6楼
zxxxx_happy 发表于 2014-1-9 16:42 谢谢,我试着设置最低运行频率看看我想问,设置最低运行频率就是把代码2007的值设置为一个运行投入需要的值吗
回复
7楼
一般,我们的做法是手动运行+手动给定频率,自动模式下PLC给频率+PLC启动!
回复
8楼
电气交流 发表于 2014-1-9 17:06 一般,我们的做法是手动运行+手动给定频率,自动模式下PLC给频率+PLC启动!我这次就是少了一个调的电位器,但是已经都现场安装了,我想有个方法补救回来,让他手动也能运行就行了
回复
9楼
zxxxx_happy 发表于 2014-1-9 16:50 我想问,设置最低运行频率就是把代码2007的值设置为一个运行投入需要的值吗ABB变频器我不熟,有个频率上限和下限,你把频率下限设定成你需要的值就行了
回复