请大家帮忙分析下什么原因?
sun_yu
sun_yu Lv.6
2014年01月07日 11:04:19
只看楼主

我接了个多用插排,(新的,绝缘什么的没问题。)只有火线跟零线接上了,插座的地线端子空着(老房子,家里就没见过接地线),用万用表测量:火线对零线220V,地线对零线110V,火线对地线110V,用电笔测量地线端子电笔发亮,亮度没火线端子的强。怎么会这样?电脑的插头插在这个插排上,主机箱外壳也跟着带电了,用手轻触机箱外壳,能感到发麻。(电风扇接这个插座也是同样的)该怎么解决啊?

2014年01月08日 14:08:33
12楼
lingxuct 发表于 2014-1-8 08:00 总开关是带漏电的吧,想个办法,做个人工接地极,把PE线引接到箱内PE排上,问题就解决了。总开关不带漏电,能画图分析下吗?
回复
sun_yu
2014年01月08日 14:10:38
13楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-8 11:56 1:“这根线(PE)没接地也没接电源,是不是夹在相线和N线中间?”是2:“中间电压不是220/2=110V“?说 …大女婿和我是同感啊,学电路的时候也没见过这种概念和原理。
回复
sun_yu
2014年01月08日 14:14:42
14楼
fitman 发表于 2014-1-8 13:59 这是因为地线没接地,也就是没有固定电位,所以测出来的电压是相线、N线的泄漏电流做成的。由于这个电流很 …我不接计算机的时候,插座就不带任何东西,只测量插座地线和零线见就有110V,火线对地线110V。
回复
知乎圆桌
2014年01月08日 14:32:39
15楼
fitman 发表于 2014-1-8 13:59 这是因为地线没接地,也就是没有固定电位,所以测出来的电压是相线、N线的泄漏电流做成的。由于这个电流很 …买来的多插口的插板就不带任何东西,只测量插板地线和零线见就有110V,火线对地线110V ??疑惑 始终无法理解lingxuct 区管 9# 所回复的意思“中间电压不是220/2=110V“?说实话不知道,无法理解PE线夹在LN之间怎么就会产生L对PE和N对PE 有110V的电压 ,什么反应产生的?感应电?您的回复并没有准确定在此点上,我想知道的是这电压的形成。您说是因为“相线、N线的泄漏电流形成的”,相线和N线的漏电电流能造成L对PE和N对PE 之间产生110V的电压吗?110V电压的存在,电脑机箱外壳带有不安全电流了,110V/机箱金属材质=电流
回复
lczb72
2014年01月08日 15:04:54
16楼

路过学习学习
回复
wgw5213344
2014年01月08日 15:07:29
17楼
路过,学习啊
回复
lingxuct
2014年01月08日 16:40:47
18楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-8 11:56 1:“这根线(PE)没接地也没接电源,是不是夹在相线和N线中间?”是2:“中间电压不是220/2=110V“?说 …电阻会通过电流吧?电阻大电流就小?绝缘电阻也是电阻吧?画个图让你看看:
回复
lingxuct
2014年01月08日 16:52:25
19楼
sun_yu 发表于 2014-1-8 14:08 总开关不带漏电,能画图分析下吗?家庭用电,不会每路装漏电开关,所以,总开关必须带漏电!不带漏电的总开关,把PE线引到接地极上的效果会变差。
回复
fitman
2014年01月08日 17:23:22
20楼
sun_yu 发表于 2014-1-8 14:14 我不接计算机的时候,插座就不带任何东西,只测量插座地线和零线见就有110V,火线对地线110V。你测到的悬浮电位。数字表灵敏度高,基本都会有读数,不同环境时变化很大。指针式的如果泄漏电流不大时会测不出来或数值少一些。
回复
fitman
2014年01月08日 17:32:59
21楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-8 14:32 买来的多插口的插板就不带任何东西,只测量插板地线和零线见就有110V,火线对地线110V ??疑惑 始终 …原理如区管的图,实际还应并上一个电容。这是泄漏电流产生的原因。因为这是由很小的泄漏电流引起的电压,实际情况也不一定与理想原理图一样对称,因此用不同灵敏度的仪表、不同的环境状况,一般都会有不同的数值。至于电脑机箱的电压,这个与区管的原理图无关。这是开关电源因频率高产生泄漏(分布电容是主因)和感应产生的特有现象,现在手册一般认为这个电流达1mA。很多人对这个是有感觉的。