请大家帮忙分析下什么原因?
sun_yu
sun_yu Lv.6
2014年01月07日 11:04:19
只看楼主

我接了个多用插排,(新的,绝缘什么的没问题。)只有火线跟零线接上了,插座的地线端子空着(老房子,家里就没见过接地线),用万用表测量:火线对零线220V,地线对零线110V,火线对地线110V,用电笔测量地线端子电笔发亮,亮度没火线端子的强。怎么会这样?电脑的插头插在这个插排上,主机箱外壳也跟着带电了,用手轻触机箱外壳,能感到发麻。(电风扇接这个插座也是同样的)该怎么解决啊?

2014年01月07日 11:17:22
2楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-7 11:19 编辑

你的插板是买现成的,还是买插头+插板自己组装的。
如果买现成的,那你先用万用表检查下墙壁上的插座相地零之间的电压。如果墙壁上的插座
相地零之间的电压都正常的,那说明就是你买的插板问题。


回复
a445115689
2014年01月07日 11:29:09
3楼
插排上是否有指示灯,是否零地接反,拆开看下吧。
回复
sun_yu
2014年01月07日 13:55:33
4楼
买的现成的,就引了一根零线一根火线,没引地线。
回复
知乎圆桌
2014年01月07日 17:04:19
5楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-7 17:05 编辑 sun_yu 发表于 2014-1-7 13:55 买的现成的,就引了一根零线一根火线,没引地线。“用万用表测量:火线对零线220V,地线对零线110V,火线对地线110V,用电笔测量地线端子电笔发亮,亮度没火线端子的强”。你是测插板还是墙壁上的插座。如果测墙壁上的插座出现这种情况的话你检查下你的插座接线(卸下重新接或者换个插座)假如火线和零线220V,想不通为什么地线对零线110V,火线对地线110V的情况出现。除非插座内零线与地线的接线端子短路,火线与零线的接线端子虚接(可以说是靠电弧短路,此时存在电阻,所以电压会低于110V。不知道我的理解对不对,期待更多解释
回复
sun_yu
2014年01月08日 07:29:43
6楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-7 17:04 “用万用表测量:火线对零线220V,地线对零线110V,火线对地线110V,用电笔测量地线端子电笔发亮,亮度没 …我测的插板上的,但是我没引地线,插板是新的,有人说是感应电?可能这么大吗?
回复
lingxuct
2014年01月08日 08:00:20
7楼
总开关是带漏电的吧,想个办法,做个人工接地极,把PE线引接到箱内PE排上,问题就解决了。
回复
知乎圆桌
2014年01月08日 08:38:17
8楼
lingxuct 发表于 2014-1-8 08:00 总开关是带漏电的吧,想个办法,做个人工接地极,把PE线引接到箱内PE排上,问题就解决了。区管帮忙分析下产生“地线对零线110V,火线对地线110V”的原因,最好带图讲解下。这类排故问题应该多多发帖,提高自己的家庭电工维修经验。
回复
lingxuct
2014年01月08日 11:04:19
9楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-8 08:38 区管帮忙分析下产生“地线对零线110V,火线对地线110V”的原因,最好带图讲解下。这类排故问题应该多多 …“地线”就是PE线,但楼主说的“地线”只接到各用电器的外壳,且没有接到接地装置!假设相线和N线的绝缘电阻是合格的(对地都有10MΩ),这根线没接地也没接电源,是不是夹在相线和N线中间?中间电压不是220/2=110V?!所以,这根没接地的PE线比没有更差,万一家用电器中某一件漏电,所有插上电源的电器外壳都带电!
回复
知乎圆桌
2014年01月08日 11:56:34
10楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-8 11:58 编辑 lingxuct 发表于 2014-1-8 11:04 “地线”就是PE线,但楼主说的“地线”只接到各用电器的外壳,且没有接到接地装置!假设相线和N线的绝 …1:“这根线(PE)没接地也没接电源,是不是夹在相线和N线中间?”是2:“中间电压不是220/2=110V“?说实话不知道,无法理解PE线夹在LN之间怎么就会产生L对PE和N对PE 有110V的电压 ,什么反应产生的?感应电?这知识点脑子里一点印象都没。
回复
fitman
2014年01月08日 13:59:00
11楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-8 11:56 1:“这根线(PE)没接地也没接电源,是不是夹在相线和N线中间?”是2:“中间电压不是220/2=110V“?说 …这是因为地线没接地,也就是没有固定电位,所以测出来的电压是相线、N线的泄漏电流做成的。由于这个电流很少,不会对人有什么影响的。而计算机由于用开关电源,泄漏电流较大,有些人对其会有感觉。所以外壳最好接地。老房子没有地线,对一类绝缘设备是有点问题的,所以要选用好的漏电开关和尽可能用二类设备。
回复

相关推荐

APP内打开