在101-1图集P86注10看到,设计需要指出次梁钢筋锚固是“铰接”或者“充分利用钢筋的抗拉强度”。1、作为新人,没有在实际的图纸中看到有指出这一点;请问是我没看到还是一般都不标的?2、据说实际施工就是把次梁的纵筋伸到主梁靠外纵筋的内侧弯下15d,是么?3、接触几个住宅,主梁宽都是跟着墙宽走。即使按照101-1图集所要求的“铰接”来锚固,在三级钢与C25的情况下,次梁纵筋最大就能选14,这要求是不是太严了?
在101-1图集P86注10看到,设计需要指出次梁钢筋锚固是“铰接”或者“充分利用钢筋的抗拉强度”。
1、作为新人,没有在实际的图纸中看到有指出这一点;请问是我没看到还是一般都不标的?
2、据说实际施工就是把次梁的纵筋伸到主梁靠外纵筋的内侧弯下15d,是么?
3、接触几个住宅,主梁宽都是跟着墙宽走。即使按照101-1图集所要求的“铰接”来锚固,在三级钢与C25的情况下,次梁纵筋最大就能选14,这要求是不是太严了?
小生先谢过了
2楼
一般点铰就可以了,梁宽够大的话,也可以不点铰接。
回复
3楼
第一二个问题的回答都是“是的”,所以你需要考虑的是这么做了以后是固接还是铰接(99%都是交接效果吧……)第三个的回答则是严格意义来讲是14都不能用了(扣除保护层厚度以后),但是不管是审图还是各个大院的内部资料,都表示在这个地方上可以适当放宽要求,梁纵筋最大直径优先选不大于16,尽量不取大于20的纵筋。(论坛里下载的广州容柏生建筑工程设计事务所梁措施里面写的,没有专门考察,师傅说审图办默认的就是16的可以用)
回复
4楼
这东西严卡的话,好多都没法做,一般都是模糊过去了...
回复
5楼
太坑爹了,新平法图集就垃圾一个。
回复
6楼
路过学习学习
回复
7楼
路过学习学习
回复