层高超过12米单层厂房如何设置喷淋?
railwayfoundation
2014年01月06日 16:41:22
只看楼主

现有一个综合单层厂房,高度有12.5米,综合厂房里有一个单层燃气锅炉房,层高有15.5米。审图的要求设置上喷淋,但是层高太高,规范厂房只到12米,请问这种情况应该设置什么喷头?用水炮的话感觉造价太高,有没有别的办法?谢谢大家。

现有一个综合单层厂房,高度有12.5米,综合厂房里有一个单层燃气锅炉房,层高有15.5米。审图的要求设置上喷淋,但是层高太高,规范厂房只到12米,请问这种情况应该设置什么喷头?用水炮的话感觉造价太高,有没有别的办法?
谢谢大家。
免费打赏
晴天°
2014年01月06日 21:31:32
2楼
一般还是上水炮的。
回复
云飘飘
2014年01月07日 07:09:29
3楼
大空间智能喷淋
回复
iamwuzhenyu
2014年01月24日 10:17:20
5楼
如果必须要做自动喷淋系统的话,可以做雨淋系统,你可以看看图集和厂家资料,不过造价不一定比水炮低。
回复
zhyt28
2014年01月24日 11:26:24
6楼
听说新火规可能把这个高度提高到18m。。不过规范还没出,不好说。。
回复
w747634808
2016年01月11日 17:04:23
7楼
水炮和雨淋系统能同时做吗?雨淋系统的设置高度是多少?那条规范可以查看?
回复
june912
2016年01月13日 16:16:58
8楼
还是要做吧 智能水炮之类的都可以
回复
mage780705
2016年01月14日 19:06:23
9楼
水泡?支架都不好做。
回复
mage780705
2016年01月14日 19:09:16
10楼
可以采用早期抑制快速相应喷头,看看喷规5.0.6条。
回复
railwayfoundation
2016年03月22日 11:09:07
11楼
回答一下这个问题
一直忘记了
这个图早就审完了
用的是楼上说的早期抑制快速相应喷头
谢谢大家
回复
当时明月照云归
2016年03月22日 17:19:37
12楼
15.5米也可以用喷淋啊。。。表示怀疑,感觉水炮比较好。。
回复