12楼
不是下进上出吗?水过滤器怎么在上面?
回复
13楼
谢谢楼主分享啊:P
回复
14楼
过滤器都是装在出水口的吗?直接进水、出水都搞反了,也不知道哪个老师教出来的,直接作死的节奏!!
回复
15楼
应该是热镀锌室外防雨桥架,在接头下面问题应该不大
回复
16楼
清泉5 发表于 2014-1-7 10:23 机组进口的橡胶软接安装的不规范管道高度低了,造成软接有应力弯曲。过滤器的安装位置应该在靠近阀门一侧 …哥们,过滤器不是应该装在进水侧才算是规范吗,还有,水流开关装在出水侧是否更合理些。请指教。:hug:
回复
17楼
有气势,很壮观啊:)
回复
18楼
资料不错,学习了!
回复
19楼
不错的图片,全面,清晰~~
我对过滤器的安装位置也有疑问。
回复
20楼
第一张图,固定支撑架怎么安装在阀门下面?安装在阀门后面的管道上不行?主管末端不能应用焊接,用法兰盲板
第二图,如果管道工艺加强点,那么这个机房就很漂亮了;另外这个系统上的主机供回水的连接管道是低进高出吗?如果是那么这个过滤器装反了啊;至于桥架是没地方走还是为了节约成本啊?桥架这样做肯定有安全隐患;那种黄铜制排气阀最多一、两年就没用了
第三张图,压力表的导管能调至一个方向?
这个机房总的来说安装工艺水平有待提高,行业规范和强制要求要加强学习,最重要的是主机供回水与系统的供回水千万别搞错。本来一个可以做得很漂亮的机房做成这样只能算及格。
回复
21楼
本帖最后由 lizhimailnet 于 2014-1-8 10:50 编辑
1.第三张图片中,橡胶软接头明显变形要注意了,需要拆除重新安装。
2.水泵安装那张图片,怎么一个支架也没有?这样管道受力。。。,就是试压也要有支架啊,还是先把支架做好吧!图中看不到水泵有任何减震措施,这个应该有啊!否则试压中会出问题的!另外,提醒一下水泵出口处的止回阀,要看一下说明书,是否能够水平方向安装。
3.桥架最好不要安装在这个位置,这哪是桥架明明是一个接水槽啊!!!
4.空气能热水机是否应该有减震措施,这个很重要的。
5.像这种在屋面上方安装设备,要特别注意噪声的处理。建议要找一家专业的声学公司进行噪声治理,否则后患无群啊!
6.正在安装,那就是说这个系统还没有冲洗吧,现在管道和设备已经全部连接,冲洗时要注意啊!
回复