现在正在安装的中央空调,分享给大家!
请叫我女王大人
2014年01月06日 13:57:42
只看楼主

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2014-1-6 13:57 编辑 无意中看见某大神分享的正在实施安装的中央空调,觉得还行,给大家见识见识,欢迎大家发表点评!正在作业的师傅 这台不一样/带热水回收 空调循环泵/只安装一台试压这两台空气能热水机准备走电源线桥架空气能热水机名牌 空调铭牌

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2014-1-6 13:57 编辑

无意中看见某大神分享的正在实施安装的中央空调,觉得还行,给大家见识见识,欢迎大家发表点评!
01098bd4b31c87015cf86183257f9e2f0608ff80.jpg

8f9608fa513d26974591db3857fbb2fb4216d88b.jpg

aeb139dbb6fd526616adef71a918972bd507364f.jpg

75d5a40f4bfbfbed76ece51a7af0f736aec31f9c.jpg

正在作业的师傅
250102087bf40ad16c111486552c11dfa8ecce5c.jpg

这台不一样/带热水回收
7a81b2fb43166d226da5c6f1442309f79152d27b.jpg

空调循环泵/只安装一台试压
167b213fb80e7bec3c52d1842d2eb9389a506b41.jpg

这两台空气能热水机
b870304e251f95ca709340d3cb177f3e660952ef.jpg

5df14710b912c8fc710724a8fe039245d788215d.jpg

准备走电源线桥架
32ef0a7b02087bf406ae858cf0d3572c10dfcf8b.jpg

01098bd4b31c87015aba6f83257f9e2f0608ffc6.jpg

空气能热水机名牌
23ad912397dda144f903b1d7b0b7d0a20df486c3.jpg

空调铭牌
fa188535e5dde711e1c59e93a5efce1b9d16613e.jpg

1.jpg
每台空调都装了减震器/防止噪音
2.jpg

2014年01月07日 16:33:59
12楼
不是下进上出吗?水过滤器怎么在上面?
回复
博格达
2014年01月07日 20:08:56
13楼
谢谢楼主分享啊:P
回复
hll1840
2014年01月07日 20:21:58
14楼
过滤器都是装在出水口的吗?直接进水、出水都搞反了,也不知道哪个老师教出来的,直接作死的节奏!!
回复
wshcya
2014年01月08日 00:08:13
15楼
应该是热镀锌室外防雨桥架,在接头下面问题应该不大
回复
雨花冷机
2014年01月08日 08:34:52
16楼
清泉5 发表于 2014-1-7 10:23 机组进口的橡胶软接安装的不规范管道高度低了,造成软接有应力弯曲。过滤器的安装位置应该在靠近阀门一侧 …哥们,过滤器不是应该装在进水侧才算是规范吗,还有,水流开关装在出水侧是否更合理些。请指教。:hug:
回复
一夜江湖之路人
2014年01月08日 08:41:40
17楼
有气势,很壮观啊:)
回复
qq363698461
2014年01月08日 09:20:03
18楼
资料不错,学习了!
回复
tanshuqin
2014年01月08日 09:36:40
19楼
不错的图片,全面,清晰~~
我对过滤器的安装位置也有疑问。
回复
半日浮云
2014年01月08日 09:55:18
20楼
第一张图,固定支撑架怎么安装在阀门下面?安装在阀门后面的管道上不行?主管末端不能应用焊接,用法兰盲板
第二图,如果管道工艺加强点,那么这个机房就很漂亮了;另外这个系统上的主机供回水的连接管道是低进高出吗?如果是那么这个过滤器装反了啊;至于桥架是没地方走还是为了节约成本啊?桥架这样做肯定有安全隐患;那种黄铜制排气阀最多一、两年就没用了
第三张图,压力表的导管能调至一个方向?
这个机房总的来说安装工艺水平有待提高,行业规范和强制要求要加强学习,最重要的是主机供回水与系统的供回水千万别搞错。本来一个可以做得很漂亮的机房做成这样只能算及格。
回复
冰鹰
2014年01月08日 10:49:11
21楼
本帖最后由 lizhimailnet 于 2014-1-8 10:50 编辑

1.第三张图片中,橡胶软接头明显变形要注意了,需要拆除重新安装。
2.水泵安装那张图片,怎么一个支架也没有?这样管道受力。。。,就是试压也要有支架啊,还是先把支架做好吧!图中看不到水泵有任何减震措施,这个应该有啊!否则试压中会出问题的!另外,提醒一下水泵出口处的止回阀,要看一下说明书,是否能够水平方向安装。
3.桥架最好不要安装在这个位置,这哪是桥架明明是一个接水槽啊!!!
4.空气能热水机是否应该有减震措施,这个很重要的。
5.像这种在屋面上方安装设备,要特别注意噪声的处理。建议要找一家专业的声学公司进行噪声治理,否则后患无群啊!
6.正在安装,那就是说这个系统还没有冲洗吧,现在管道和设备已经全部连接,冲洗时要注意啊!