5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:
1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;
2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
图上1-1剖面的层数n≤9是神马意思,怎么理解哦
2楼
因为你看的是建筑设计防火规范图示,非高层建筑,意思就是9层以下的住宅适用此条(住宅9层以下非高层)
回复
3楼
建筑小妞 发表于 2014-1-6 15:45 因为你看的是建筑设计防火规范图示,非高层建筑,意思就是9层以下的住宅适用此条(住宅9层以下非高层)哦,原来如此,正在研究,谢谢咯高层防火不按这个么?
回复
4楼
国家建筑 发表于 2014-1-6 15:49 哦,原来如此,正在研究,谢谢咯高层防火不按这个么?高层更要分开只是多层是居住建筑就行,但是高层这么做的话只能是住宅,如果非住宅要按商住楼来考虑吧
回复
5楼
建筑小妞 发表于 2014-1-6 16:11 高层更要分开只是多层是居住建筑就行,但是高层这么做的话只能是住宅,如果非住宅要按商住楼来考虑吧哇哦,感谢,非常,,,,,,,
回复
6楼
收着了~加油
回复
7楼
土木十八子 发表于 2014-1-6 20:08 收着了~加油加油,兄弟,,,,,,,
回复
8楼
“建筑小妞”回答的是正解,:victory:
回复
9楼
bucuo,收到资料
回复
10楼
超过这个就属于高层防火规范的范畴了 应该
回复
11楼
这是低规的图示,非高层建筑
所以层数小于10
回复