关于梁板的支撑长度
smallnavy
smallnavy Lv.8
2014年01月06日 10:50:16
只看楼主

请教各位,梁板在边跨的支撑长度,对于支撑在砌体墙、剪力墙、柱上时,分别怎么确定?查哪本规范?非常感谢!

请教各位,梁板在边跨的支撑长度,对于支撑在砌体墙、剪力墙、柱上时,分别怎么确定?查哪本规范?非常感谢!
免费打赏
设计小兵
2014年01月06日 13:00:52
2楼
印象中规范里没有明确规定,查构造手册吧
回复
x1xqq
2014年01月06日 13:28:57
3楼
GB 50010-2010第9.2.2条 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下列规定:
1 当V不大于0.7ftbh0时,不小于5d;当V大于0.7ftbh0时,对带肋钢筋不小于12d,对光圆钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径;
2 如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合本条第1款要求时,可采取弯钩或机械锚固措施,并应满足本规范第8.3.3条的规定采取有效的锚固措施;
3 支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度范围内应配置不少于2个箍筋,其直径不宜小于d/4,d为纵向受力钢筋的最大直径;间距不宜大于10d,当采取机械锚固措施时箍筋间距尚不宜大于5d,d为纵向受力钢筋的最小直径。
注:混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V大于0.7ftbh0时,对带肋钢筋宜采取有效的锚固措施,或取锚固长度不小于15d,d为锚固钢筋的直径。
□梁搁置在支座上的最小长度可参考此条,即搁置长度不能小于钢筋的直段锚固长度。
回复
smallnavy
2014年01月06日 14:54:36
4楼
xpy1101 发表于 2014-1-6 13:00 印象中规范里没有明确规定,查构造手册吧好的,我看一下
回复
smallnavy
2014年01月06日 14:56:25
5楼
x1xqq 发表于 2014-1-6 13:28 GB 50010-2010第9.2.2条 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的 …您理解错了,我问的是内力计算时,求计算跨度需要的那个支座支撑长度怎么确定
回复
lihong520555
2014年01月06日 16:49:23
6楼
《砌体结构设计规范》GB5003-2011,10.2。7吧
回复
smallnavy
2014年01月06日 21:21:31
7楼
lihong520555 发表于 2014-1-6 16:49 《砌体结构设计规范》GB5003-2011,10.2。7吧谢谢,回头找一下
回复
oο一滴水οo
2016年04月27日 15:25:43
8楼
水工结构混凝土设计手册上有关于 梁板支撑长度的详细表述。在钢筋混凝土受弯构件章节里。
回复
秋山chiang
2017年02月28日 10:20:27
9楼
支座长度不满足锚固唱的时候钢筋可以做弯钩啊,没必要为了锚固长度而加大支座长度啊。