高层建筑附设商场的负荷等级
cmyz
cmyz Lv.2
2004年11月23日 17:00:14
只看楼主

请教各位:一类高层建筑群房为二万四千方商场,设中央空调,其工作照明,扶梯及空调机房动力负荷等级靠几类?

请教各位:一类高层建筑群房为二万四千方商场,设中央空调,其工作照明,扶梯及空调机房动力负荷等级靠几类?
免费打赏
ttt001
2004年11月23日 17:16:47
2楼
三级
回复
cmyz
2004年11月23日 17:46:12
3楼
商店建筑规范JGJ48-88 5.3.1二、高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同;不知该怎么理解?
回复
bys
2004年11月23日 19:49:20
4楼
一般按三类
回复
jmm
2004年11月23日 20:05:31
5楼
扶梯按二类

回复
ttt001
2004年11月23日 20:14:42
6楼
14年前的规范规定的是并列条件,从其上下文判断已经明确指出了需要提高等级的负荷种类。而笼统地说全部电气应列为最高建筑等级,是明显无法执行和不合理的。
回复
xujinzhan
2004年11月23日 22:15:16
7楼
这么大面积的商场,别说是高层群房,单列照明负荷也是一级,扶梯.空调机房二级,
回复
menghao1688
2007年05月27日 15:13:54
8楼
vb
回复
ahei1983
2007年05月27日 16:05:50
9楼
大于15000算是大型百货商场。营业厅,门厅照明应为一级负荷。自动扶梯,空调设备为2级负荷。其实,甲方也会要求设柴油发电机房的,因停电停止营业造成的损失比初期投资大多了。
回复
lixinyu129
2007年08月16日 11:13:07
10楼
营业厅,门厅照明应为一级负荷。自动扶梯,空调设备为2级负荷。
回复

相关推荐

APP内打开