关于住宅地下车库排烟总结(下)
douren520
douren520 Lv.3
2014年01月05日 21:15:37
来自于通风排烟
只看楼主

上篇主要描述了车库的排烟和补风的情况。下篇总要讲解住宅地下室车库的设备房通风设计。住宅地下室车库主要有电气设备用房、水泵设备用房、锅炉房和风机房。 1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,具体计算方法可以参加措施里提出的计算公式,因气体灭火的物质重于空气,故要求将排风口设置在下部(下边缘离地300mm


上篇主要描述了车库的排烟和补风的情况。下篇总要讲解住宅地下室车库的设备房通风设计。住宅地下室车库主要有电气设备用房、水泵设备用房、锅炉房和风机房。
1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,具体计算方法可以参加措施里提出的计算公式,因气体灭火的物质重于空气,故要求将排风口设置在下部(下边缘离地300mm ),但也有做法未将排风口设置在下部。电气房还设置补风口,一般直接在墙上开口,直接从车库引风。进出排风口都应增加电动防火阀。
2 柴油发电机房需设置独立的排风系统,柴油发电机房使用时通风包含冷却通风量(风冷)和燃烧通风量,平时通风,一般按换气次数计算,规范没有作出明确的规定,依据个人经验即可。
3 水泵房比较简单,只是在墙上设置一台排气扇即可


精心研究,专业为上,欢迎大家关注 暖通空调微信公众号HAVC01,
免费打赏
chenxia2012
2014年01月06日 09:11:51
2楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
王农勤
2014年01月06日 17:46:42
3楼
柴油发电机,冷却有水冷与风冷之分,对于柴油发电机房使用时通风的风量是不一样的。
回复
yilawyn
2014年01月06日 19:42:44
4楼
学习了,很不错的资料,赞一个
回复
云飘飘
2014年01月08日 06:50:28
5楼
路过,谢谢,学习了
回复
qq363698461
2014年01月08日 09:21:53
6楼
资料不错,学习了!
回复
guoxing15233411846
2014年01月08日 09:50:41
7楼
1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,????????????、、
回复
jyh060552
2014年01月08日 11:57:21
8楼
电气设备用房因给排水专业设置了气体灭火系统,顾只做通风兼灭火后的事故通风系统按上面排风1/3,下侧排风2/3计算