地源热泵运行问题
zhangxing4447
2014年01月05日 18:25:17
来自于热泵工程
只看楼主

我们做的小区的地源热泵系统现在运行之后,主机运行没有问题,冷却水的出水温度设定的45℃,但是末端大部分房间的效果不是很好,机房集分水器的压差只有1公斤。。。请教下是什么原因!!!

我们做的小区的地源热泵系统现在运行之后,主机运行没有问题,冷却水的出水温度设定的45℃,但是末端大部分房间的效果不是很好,机房集分水器的压差只有1公斤。。。请教下是什么原因!!!
免费打赏
刑天将军
2014年01月08日 23:28:34
12楼
学习了,呵呵
回复
xiaokai1587492
2014年01月09日 14:38:20
13楼
学习了,第一次给人家做机房设备选型,说是循环泵选H=32mH2O这就行,也不给说为什么,自己还在学习中:'(
回复
y6031818
2014年01月09日 19:20:09
14楼
泵扬程会不会过小,
回复
一吟一咏
2014年01月10日 09:34:08
15楼
扬程32米够了 估计是旁通阀的问题
回复
灰衣如故
2014年01月10日 18:08:19
16楼
测一下室内末端的进出水温度嘛,不就知道是不是水泵的问题了
回复
luo82413826
2014年01月12日 00:24:06
17楼
可能出现问题的环节都被大家考虑到了,可就是不见你丫问题解决的回复,耍大呢是吧?最鄙视这种无尾的帖子了。······················
回复
zhongguoxing2
2014年01月22日 08:38:32
18楼
看过学习了,真好
回复
xuge782079076
2014年01月22日 11:10:18
19楼
人体体温36度,你出风口温度才36度。和体温一样,能感觉出来热吗?机组制热温度回水最好控制在40以上就好了。
回复
huanzhiyu
2014年03月06日 15:55:00
20楼
正在学习中,慢慢体会!!!
回复

相关推荐

APP内打开