地源热泵运行问题
zhangxing4447
2014年01月05日 18:25:17
来自于热泵工程
只看楼主

我们做的小区的地源热泵系统现在运行之后,主机运行没有问题,冷却水的出水温度设定的45℃,但是末端大部分房间的效果不是很好,机房集分水器的压差只有1公斤。。。请教下是什么原因!!!

我们做的小区的地源热泵系统现在运行之后,主机运行没有问题,冷却水的出水温度设定的45℃,但是末端大部分房间的效果不是很好,机房集分水器的压差只有1公斤。。。请教下是什么原因!!!
免费打赏
luo82413826
2014年01月05日 20:07:48
2楼
可能是在水泵的选型上不理想导致水流流速低。
回复
superzhu0718
2014年01月06日 09:58:47
3楼
1、设定温度低,末端盘管使不上力,达不到设计制热量。末端参数是60度时产生的
2、10公斤压差可能是压差旁通阀打开的原因所致
回复
半日浮云
2014年01月06日 15:31:44
4楼
我想问问你这个小区的出风方式是侧送还是下送?如是侧送检验下风是否有送到指定区域
有没有检验出风口的温度和系统供暖管道的温度?如这些温度值没问题那就是系统方面的问题了
回复
zhangxing4447
2014年01月06日 20:14:36
5楼
wfl1980514 发表于 2014-1-6 15:31 我想问问你这个小区的出风方式是侧送还是下送?如是侧送检验下风是否有送到指定区域有没有检验出风口的温 …小区都是测送风的,我么现在检测的出风温度一般在36度左右。
回复
zhangxing4447
2014年01月06日 20:16:26
6楼
superzhu0718 发表于 2014-1-6 09:58 1、设定温度低,末端盘管使不上力,达不到设计制热量。末端参数是60度时产生的2、10公斤压差可能是压差旁 …是不是压差旁通阀打开之后。。。水流的速度太慢,导致换热量不够!!!
回复
superzhu0718
2014年01月07日 08:37:38
7楼
zhangxing4447 发表于 2014-1-6 20:16 是不是压差旁通阀打开之后。。。水流的速度太慢,导致换热量不够!!!这个是有可能的,具体可以现场排查下,把压差阀两侧的阀门关小点或者把压差旁通阀关掉看看效果会不会好点
回复
半日浮云
2014年01月07日 11:26:43
8楼
楼主还没回答清楚我的问题,检验下风是否有送到指定区域?
另外现在检测的出风温度一般在36度左右,这是有点偏低
想办法让出风温度升至40-42,特别注意侧送风要送到指定区域,因为冷气是下沉,热气是上浮的
回复
zhangxing4447
2014年01月07日 18:21:19
9楼


这两个原因都有。。。才导致室内的温度起不来!!!
回复
zhangxing4447
2014年01月07日 18:22:35
10楼


好的。。。谢谢啊!!!
回复
半日浮云
2014年01月08日 10:05:17
11楼
那么这个情况的问题找到了就好解决了,自己细心点,耐心点一定能做到的
回复