体积9500的的办公楼是否要设消防系统?急!急!
zhanghui9828
2004年11月24日 15:06:34
只看楼主

本建筑为一县城盐厂的四层办公楼,一层为进门大厅(300平方米)和普通办公室,二三层为普通办公室,四层为局部的大会议室(300平方米),总体积约9500立方米这样的办公楼需要设消防系统吗?

本建筑为一县城盐厂的四层办公楼,一层为进门大厅(300平方米)和普通办公室,二三层为普通办公室,四层为局部的大会议室(300平方米),总体积约9500立方米这样的办公楼需要设消防系统吗?
免费打赏
天高云淡
2004年11月23日 17:00:21
2楼
不需要
回复
房瓦匠
2004年11月23日 17:11:08
3楼
≈1w了,呵呵
回复
zhanghui9828
2004年11月23日 21:42:20
4楼
如何处理这个问题呢?因为设了消防系统就要设消防水箱了,将会导致消防立面很难看(因为要上水箱间)
回复
zhanghui9828
2004年11月23日 21:45:17
5楼
如何处理这个问题呢?因为设了消防系统就要设消防水箱了,将会导致消防立面很难看(因为要上水箱间)
回复
lydlsh
2004年11月24日 12:27:50
6楼
buxuyao
回复
wwjzyq2004
2004年11月24日 13:33:55
7楼
不需要设,完全符合规范。这是考虑了消防基本安全的条件下才不设的,但若甲方要求标准高,投资比较宽松是可以设消火栓。
回复
fuqiangli
2004年11月24日 14:44:16
8楼
依据2002建筑防火规范的要求,不需要!
回复
roberto2
2004年11月24日 15:00:16
9楼
可与当地消防部门沟通,象这种边缘工程多数情况下消防审查时会要求设消火栓系统~~~~
回复
roberto2
2004年11月24日 15:01:58
10楼
又及:江苏这边的做法超过5000的办公楼都需要设消火栓系统。
回复
renjing_1022
2004年11月24日 16:40:46
11楼
不需要,根据规范要求嘛
回复