工业用地内的建筑就都应该是工业建筑,对么?研发楼及配套宿舍
maximly
maximly Lv.3
2014年01月05日 13:24:44
只看楼主

听到一种说法:工业用地内的建筑就都应该是工业建筑。这种说法对么?工业用地内设置 研发楼,配套宿舍。小于24米的研发楼是否设置自喷按照那一条判断呢?建规8.5.1.5么?小于24米的宿舍是否设置自喷按照那一条判断呢?大于24米的研发楼和宿舍都按照二类公共建筑来设计,对么?希望各位前辈不吝赐教。

听到一种说法:工业用地内的建筑就都应该是工业建筑。这种说法对么?
工业用地内设置 研发楼,配套宿舍。
小于24米的研发楼是否设置自喷按照那一条判断呢?建规8.5.1.5么?
小于24米的宿舍是否设置自喷按照那一条判断呢?
大于24米的研发楼和宿舍都按照二类公共建筑来设计,对么?
希望各位前辈不吝赐教。
免费打赏
造杯水
2014年01月05日 15:10:04
2楼
工业建筑:指供人们从事各类生产活动的建筑物和构筑物。包括工业厂房。工业厂房:可分为通用工业厂房和特殊工业厂房。按工业类别分类包括。
民用建筑:供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。
显然,从这样功能来区分,“工业用地内的建筑就都应该是工业建筑“这种说法不对。

小于24米的研发楼是否设置自喷按建规8.5.1.5条
小于24米的宿舍是否设置自喷按建规8.5.1.5条
大于24米的研发楼和宿舍都按高规第3.0.1条分类后再按高规7来进行消防设计。
回复
maximly
2014年01月05日 20:48:06
3楼
本帖最后由 maximly 于 2014-1-5 20:51 编辑 造杯水 发表于 2014-1-5 15:10 工业建筑:指供人们从事各类生产活动的建筑物和构筑物。包括工业厂房。工业厂房:可分为通用工业厂房和特殊 …1,49米高的普通纯宿舍,我按照二类高层公共建筑只在走道(通廊)和电梯前室设喷淋,2,49米高的宿舍(1层为食堂)我按照二类高层公共建筑只在食堂和宿舍的走道及电梯前室设喷淋。这样做没错吧?我这个是二期,一期是另一家设计院做的,同样的建筑,他们的设计是纯宿舍不设喷淋,宿舍(1层为食堂)的整栋楼全设喷淋包括宿舍内。究竟哪种做法正确呢?求赐教
回复
云飘飘
2014年01月06日 07:17:01
4楼
研发楼、宿舍应该属于公共建筑
回复
造杯水
2014年01月06日 08:53:37
5楼
maximly 发表于 2014-1-5 20:48 1,49米高的普通纯宿舍,我按照二类高层公共建筑只在走道(通廊)和电梯前室设喷淋,2,49米高的宿舍( …你做的是正确的
回复
王农勤
2014年01月06日 09:05:10
6楼
工业建筑,民用建筑,是有区分的,具体可见相关的建筑规范。
回复
xiaogongr
2014年01月06日 11:21:49
7楼
路过,学习了
回复
huangzhimin
2014年01月06日 14:41:19
8楼
造杯水 发表于 2014-1-5 15:10 工业建筑:指供人们从事各类生产活动的建筑物和构筑物。包括工业厂房。工业厂房:可分为通用工业厂房和特殊 …同意沙发以下解释:工业建筑:指供人们从事各类生产活动的建筑物和构筑物。包括工业厂房。工业厂房:可分为通用工业厂房和特殊工业厂房。按工业类别分类包括。民用建筑供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。从这样功能来区分,“工业用地内的建筑就都应该是工业建筑“这种说法不对。
回复

相关推荐

APP内打开