装修施工时,看到几个电气的问题,特想请教大家:1.电缆桥架连接时是否必须要做跨接线,跨接线的作用是什么。2.电气线管强电是否必须用KGB管,弱电是否应用PVC管,强电不允许用PVC管吧。强电与弱电能否共用一个接线盒。3.接线盒之间有无要求留间隙,接线盒能否用木条固定。4。强电的KBG管与接线盒要做跨接线吗。想请教大家,最好能有规范告知。非常感谢。
装修施工时,看到几个电气的问题,特想请教大家:
1.电缆桥架连接时是否必须要做跨接线,跨接线的作用是什么。
2.电气线管强电是否必须用KGB管,弱电是否应用PVC管,强电不允许用PVC管吧。强电与弱电能否共用一个接线盒。
3.接线盒之间有无要求留间隙,接线盒能否用木条固定。
4。强电的KBG管与接线盒要做跨接线吗。
想请教大家,最好能有规范告知。非常感谢。
12楼
回复
13楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
12.1.1
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1.金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架间连接板不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电气线管强电不一定要用KGB管,可以用PVC管吧,弱电要求用金属管。强电与弱电不能能共用一个接线盒,以防干扰及安全。
接线盒之间一般留间隙,以便安装插座,接线盒不能用木条固定,应用不然材料固定。
强电的金属管跨过接线盒与下一根管连接需要做跨接线。
回复
14楼
回复
15楼
dianqipanli 发表于 2014-1-5 06:23 4.《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:985.01套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组 …规范达人,厉害.
回复
16楼
回复
17楼
是不是有哪个规范说预埋管保护层厚度达到30MM就算是消防管也可以用PVC管呢
回复
18楼
dianqipanli 发表于 2014-1-5 05:27 1.《民用建筑电气设计规范》8.10.14金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不 …很专业啊。。。
回复
19楼
csk304 发表于 2014-1-8 22:14 是不是有哪个规范说预埋管保护层厚度达到30MM就算是消防管也可以用PVC管呢《民用建筑电气设计规范》13.5.线路敷设应符合下列规定:3…………………………………………。当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm。不过,施工中要按照设计图纸要求选择线管,不应随意更改。
回复
20楼
dianqipanli 发表于 2014-1-5 06:23 4.《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:985.01套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组 …学习了,谢谢
回复
21楼
路过学习了,谢谢大家
回复