本帖最后由 o夜思晨明o 于 2014-1-4 11:58 编辑 线路检修改为(临时拉线)非正常转供运行方式运行时,继电保护定值以前没有考虑此情况,可以短时运行吗?

本帖最后由 o夜思晨明o 于 2014-1-4 11:58 编辑

线路检修改为(临时拉线)非正常转供运行方式运行时,继电保护定值以前没有考虑此情况,可以短时运行吗
免费打赏
海贼王laaa
2014年01月04日 15:29:23
2楼
如果线路负荷和长度变化不大,在保护上面应该变化不大,保护定值沿用不存在问题。
回复
lingxuct
2014年01月04日 17:00:18
3楼
“线路检修改为(临时拉线)非正常转供”的说法不规范,线路检修是停用并挂上接地线,就没有保护可言。

继电保护原设定是多少?现负荷是停用后加接,加接多少负荷?
回复
加菲猫
2014年01月04日 18:24:23
4楼
本帖最后由 o夜思晨明o 于 2014-1-4 18:26 编辑 lingxuct 发表于 2014-1-4 17:00 “线路检修改为(临时拉线)非正常转供”的说法不规范,线路检修是停用并挂上接地线,就没有保护可言。…原来160MVA的变压器供电换为50MVA变压器临时接线供电 关键各配出线保护未考虑现运行方式灵敏度
回复
lingxuct
2014年01月04日 21:24:37
5楼
输变电的大型电力变压器有差动保护的,变压器容量变小,差动定值也要换小。
回复
electricity
2014年01月04日 21:46:51
6楼
你的问题说的都不明白。