求高手指导:地下三层地上三层,地上为框架,现地下一层700x700的柱, 配筋率超过5%,我该怎么办?
求高手指导:地下三层地上三层,地上为框架,现地下一层700x700的柱, 配筋率超过5%,我该怎么办?
22楼
700柱子超筋在覆土大的地方算是比较正常的,不过你这是室内感觉还是有点大,最好还是在不影响建筑的情况下加截面,要么就提高混凝土等级
回复
23楼
十四楼正解,补充一个:可加型钢
回复
24楼
型钢 增大截面 提高砼强度 或者改变竖向构件布置
想不到其他了
回复
25楼
加大截面 或者试试型钢