柱配筋率超过5%该怎么办?
小狼
小狼 Lv.7
2014年01月03日 20:37:20
只看楼主

求高手指导:地下三层地上三层,地上为框架,现地下一层700x700的柱, 配筋率超过5%,我该怎么办?

求高手指导:地下三层地上三层,地上为框架,现地下一层700x700的柱, 配筋率超过5%,我该怎么办?
免费打赏
xzd025221
2014年01月04日 18:24:02
12楼
加大截面
还有就是增加钢号
回复
土木客栈
2014年01月04日 19:13:56
13楼
你确定地下三层啊??????
回复
ttxfeng
2014年01月04日 23:58:35
14楼
1、加大截面
2、提高钢筋等级
3、提高混凝土强度
4、改善结构布置
优先级:由上到下
回复
savionlee
2014年01月05日 10:52:06
15楼
想办法降轴压比
回复
小小结构者
2014年01月05日 11:15:29
16楼
学习学习学习
回复
antkingg
2014年01月05日 11:28:00
17楼
加大截面
否则混凝土压碎了,钢筋都没事
回复
cw19910707
2014年01月08日 10:58:55
18楼

谢谢,努力学,希望能进设计院
回复
沉香缥缈
2014年01月08日 14:54:29
19楼
首选加大截面
回复
cadxzhou
2014年01月09日 08:46:45
20楼
设计可能有错。
回复
q466079404
2014年01月09日 08:54:46
21楼
加大截面或提高混凝土强度等级
回复

相关推荐

APP内打开