为什么两台消防泵出口中间要加阀门,此阀门正常状态下是开启还是闭合状态,此阀门的作用是什么?

为什么两台消防泵出口中间要加阀门,此阀门正常状态下是开启还是闭合状态,此阀门的作用是什么?
免费打赏
王农勤
2014年01月03日 16:45:50
2楼
两台消防泵出口中间要加阀门,是因为消防泵通常采用一用一备,此阀门的作用是起隔离作用。平时为关闭状态。
回复
云飘飘
2014年01月04日 07:25:36
3楼
应该是常开的吧
回复
造杯水
2014年01月04日 11:00:03
4楼
本帖最后由 造杯水 于 2014-1-4 11:01 编辑

消防泵一般一用一备。仔细分析你这问题有两种可能,一种是回水管上分隔阀(为常闭)。一种是出水管与消防给水环管连接后,在环管上的两消防泵出水管之间的那个阀门。那个分隔阀为常开。

对应的规范:建规8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
回复
hrbw7x8x
2014年01月04日 15:42:46
5楼
地板真豪杰
回复
wujifeng982307
2014年01月05日 16:35:45
7楼
造杯水 发表于 2014-1-4 11:00 消防泵一般一用一备。仔细分析你这问题有两种可能,一种是回水管上分隔阀(为常闭)。一种是出水管与消防给水 …谢谢!:handshake