有消防水池,高位水箱,自动喷淋系统,室内消火栓系统,室外消火栓系统。发生火灾时消防水池和高位水箱的运作顺序,以及水泵接合器。这块有点乱,期待高手指点迷津。

有消防水池,高位水箱,自动喷淋系统,室内消火栓系统,室外消火栓系统。发生火灾时消防水池和高位水箱的运作顺序,以及水泵接合器。这块有点乱,期待高手指点迷津。
免费打赏
正邪双子
2014年01月03日 14:20:06
2楼
发生火灾时消火栓泵和喷淋泵从消防水池吸水供给室内消防管网消火栓及喷头,这些水量不进入消防水箱,消防水箱储存10min消防水量满足最不利点的消防压力、水量,以便在消防主泵启动的30s内能够提供消防水量,同事避免消防主泵故障无法启动,留有10min(根据我国实际情况)时间消防队员赶到火灾现场从带有取水口的消防水池或者室外消火栓取水通过消防水泵接合器来供给室内消防用水量,当然,大火情况下,即使系统正常运转,也可以这样~~
回复
晴天°
2014年01月03日 14:35:18
3楼
1.自动喷淋灭火系统:所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的。火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。
2.高位水箱:消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,之所以这样规定是为了保证在火灾初期,消防管网中的水可以在第一时间内用于扑灭起火点火源。 出现火情后先用消防水箱中的水,同时联动系统会启动泵从消防水池中抽水到消火栓系统。
在这里特别说明一下:自动喷淋系统和消火栓系统可以共用高位水箱及稳压装置,也可分开设置。
3.消防水池:当发生火灾时,消防管道系统需要灭火,需要大量用水,消防水箱的蓄水远远不够,这是消防泵直接从消防水池抽水,给管道系统供水,以达到灭火的作用。
4.室外消火栓与水泵接合器:当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。
可能是楼主对于各个系统及设备的工作原理不是很清楚,了解之后对于如何运行就一目了然了。:)
回复
王农勤
2014年01月03日 17:01:16
4楼
“发生火灾时,整个消防系统怎么运作?”在回答这个问题前,要先弄清完整的消防系统,有哪些内容。一般说,对于高层建筑(带地下车库),分为:建筑消防,消防设备,消防电气等方面。而消防设备又包括消防给排水,消防暖通等专业,建筑消防里,有防火门,防火窗,防火卷帘门等。从系统与火灾的关系来看,又有探测报警,控制,灭火设备等。所以,发生火灾时,首先是探测器探测到火灾,然后,是报警,消防室确认,消防设施投入灭火。
回复
云飘飘
2014年01月04日 07:24:06
5楼
解释的很好啊
回复
kebiaaaa
2014年01月06日 14:00:17
6楼
晴天° 发表于 2014-1-3 14:35 1.自动喷淋灭火系统:所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾 …有消防水池,高位水箱,自动喷淋系统,室内消火栓系统,室外消火栓系统。高位水箱和其他系统怎么连接?
回复
晴天°
2014年01月06日 14:07:01
7楼
kebiaaaa 发表于 2014-1-6 14:00 有消防水池,高位水箱,自动喷淋系统,室内消火栓系统,室外消火栓系统。高位水箱和其他系统怎么连接?自喷系统高位水箱要接到报警阀入口之前,也就是说自喷供水均应通过报警阀接向管网。同理,水泵接合器的引入管也必须通过报警阀接向管网。消火栓系统高位水箱可以直接接到消火栓管网上。
回复
晴天°
2014年01月06日 14:53:26
8楼
2014年03月01日 05:03:45
10楼
大概系统运作情况:1.火大了喷头热爆那么就会洒水,火大了可能烟也有,那么烟感或温感都会报警传至消防控制室暂不讲监控室那边因素),喷头洒水了那么必定会导致湿式报警阀响铃抱紧,是哪个防火分区的就响哪个分区的警铃(报警阀工作原理自己查不细说),报警就会启动压力开关直接启动喷淋泵(要求泵控制柜是在自动状态,但一般为了安全起见都是打在手动状态,只有验收时才打在自动状态上)。2.在喷淋动作的时候或者火已经很大了,我还要用消火栓来灭火,那么开栓上,火很大灭不了就按启泵按钮启动室内消火栓泵3.再讲屋顶水箱:屋顶水箱肯定是装水的设在最高的位置上,起的是稳压和供消火栓和喷淋一个着火点的灭火所需10分钟的水量。水箱会接两根管道分别接到消火栓系统源头(高区环网)和喷淋系统的源头(总湿式报警阀前端)处,就是不启动泵,水箱也能供应10分钟。4.水泵接合器:分喷淋水泵接合器和消火栓水泵接合器。跟水箱一样都是接到各自系统的源头。这玩意是干嘛的呢?当水泵坏了或者池子没水了怎么搞?管道要干涸了不能灭火了怎么办?好,外面来抢救的消防车该上了,消防车上水泵把车内的水通过水泵接合器打进管网继续灭火。5:室外消火栓:顾名思义,也是灭火的。但还有个作用就是也可以作为取水点,消防车可以在室外消火栓取水然后又把水通过水泵接合器打入管网。6消防 水池:泵抽水注入管网,取水池子。 讲究理解吧,这里面还设计到报警系统 防排烟系统 就不多说了
回复
云飘飘
2014年03月01日 07:33:11
11楼
解释的度比较全面,路过,学习了一下
回复
1860163
2014年03月04日 11:03:30
12楼
哥们,光这么问,没前途,去下载一份消火栓,喷淋的系统图一看便知