一台双主机的空气能热泵,新更换的5匹的压缩机,开机几分钟就保护,排气温度过高,拿掉传感器,压缩机自动保护,咋办?

一台双主机的空气能热泵,新更换的5匹的压缩机,开机几分钟就保护,排气温度过高,拿掉传感器,压缩机自动保护,咋办?
免费打赏
aaa1354439
2014年01月03日 20:56:32
2楼
恳请各位高手发言
回复
宝贝佳林
2014年01月05日 23:51:45
3楼
建议你详细的讲述你的问题
机组是制冷还是制热?
排气温度高就是冷凝器的散热不好
回复
灰衣如故
2014年01月06日 12:33:42
4楼
新换的压缩机,抽真空和加氟再确定一下。
回复
wu68wu68
2014年01月06日 16:56:35
5楼
热泵像这种情况大多是水循环不好。其原因有一,热交换器热交换不好。二是循环管道不畅
回复
aaa1354439
2014年01月06日 19:21:15
6楼
双主机制热,两个5匹的压缩机,新更换其中的一个,抽空加氟3次了.
是不是膨胀阀那里有问题,如开启频率
回复
zhanxlzhk
2014年01月07日 15:47:25
7楼
一般情况下双压缩机是双系统,这种空气能热泵有两组制冷系统。冷凝器是壳管式或套管式,蒸发器是翅版式,两个凝器接在一起来产生热水,从这个角度来说,一组压缩机保护,另外一组正常运行,说明与热水系统无关,只能从对应制冷系统找原因。压缩机是新换的,抽真空也算彻底,充注量应该也合适,问题可能出在对应冷凝器上。
回复
lbktwx
2014年01月09日 19:43:22
8楼
压缩机跳机,多是冷凝器结垢,水流量达不到引起,强制运行,测一下高压,和出水温度,可以判断出来,
回复
花生cr
2016年05月25日 22:00:03
9楼
路过学习学习
回复
qq125855210
2016年05月26日 14:07:09
10楼
膨胀阀也许要换
回复
vvvcuu
2016年05月29日 13:11:07
11楼
先说说为什么要换压缩机。 原来的压缩机为什么坏了?一般,压缩机没那么容易怀的。

”拿掉传感器,压缩机自动保护“, 5P的压缩机,靠的什么自动保护? 过热? 还是高压?

压缩机报排气温度高的时候压力是多少?出水温度多少?

个人感觉换热器脏的可能性更大。
回复