车间用电设备总功率2000KW,如何配电?
aiyangy
aiyangy Lv.2
2014年01月02日 19:41:00
只看楼主

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?
免费打赏
jj-5
2014年01月15日 14:22:39
42楼
支持单建变电站,这样经济
回复
cwm55
2014年01月16日 15:41:51
43楼
一定要设变压器。否则车间如果有单台大容量设备,启动都是问题。
回复
快乐英雄
2014年01月17日 11:38:54
44楼
学习了。应该造价很高。
回复
shangchunqi
2014年01月24日 16:23:55
45楼
wjj379006005 发表于 2014-1-10 14:19 说的好详细啊,专门回答的吧,可以做专家了晕 本人就是设计院做电气专业设计的,土木上给的那点分我还瞧不上。本行就是干这个的,再不知道怎么做,回答不好就不配回答了。 既然看到了,想回答,一时兴起就多写了几句。无语……
回复
ningxiajianhao
2014年01月25日 14:35:33
46楼
学习,长知识了
回复
zhzhm721223
2014年01月25日 15:08:21
47楼
知道总功率,但不知道用电设备的种类、数量等,无法确定供电方式,如果厂配电有多余的供电回路,可以根据具体情况确定供电方案
回复
梦就在
2014年01月27日 00:43:18
48楼
绝对是装变压器合理.
回复
宅闲人
2017年07月25日 11:16:36
49楼
2000KW 配变一台2500KVA 的变压器。或分成2台1250的变压器配电也行。主要看最大功率的设备是多少KW
供电部门规定超过100KW 的负荷宜安装单独的变压器。
回复
sunny0123456
2018年10月26日 14:22:18
50楼
遇到相同的问题
回复