一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?
一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?
42楼
支持单建变电站,这样经济
回复
43楼
一定要设变压器。否则车间如果有单台大容量设备,启动都是问题。
回复
44楼
学习了。应该造价很高。
回复
45楼
wjj379006005 发表于 2014-1-10 14:19 说的好详细啊,专门回答的吧,可以做专家了晕 本人就是设计院做电气专业设计的,土木上给的那点分我还瞧不上。本行就是干这个的,再不知道怎么做,回答不好就不配回答了。 既然看到了,想回答,一时兴起就多写了几句。无语……
回复
46楼
学习,长知识了
回复
47楼
知道总功率,但不知道用电设备的种类、数量等,无法确定供电方式,如果厂配电有多余的供电回路,可以根据具体情况确定供电方案
回复
48楼
绝对是装变压器合理.
回复
49楼
2000KW 配变一台2500KVA 的变压器。或分成2台1250的变压器配电也行。主要看最大功率的设备是多少KW
供电部门规定超过100KW 的负荷宜安装单独的变压器。
回复
50楼
遇到相同的问题
回复