各位师傅,小弟最近遇到一个问题,希望哪位师傅能够帮我解决一下,谢谢。我上次去一个客户那维修,5P的谷轮机组,报修的是高压保护,导致机组不正常运行,大家都知道冬天高压保护一般不怎么会出现的,去了之后把机组开起来了,然后观察了好一会,高压也只是走在12公斤的样子,而高压保护值我以前设定的是20公斤,是风冷的机组,所以我以为是压控失灵了,于是给他换了个压控,今天又给我打电话说机器又保护了,顿时感到很意外,希望哪位高手以前碰到过这类情况的能给小弟解释一下,谢谢了。
各位师傅,小弟最近遇到一个问题,希望哪位师傅能够帮我解决一下,谢谢。
我上次去一个客户那维修,5P的谷轮机组,报修的是高压保护,导致机组不正常运行,大家都知道冬天高压保护一般不怎么会出现的,去了之后把机组开起来了,然后观察了好一会,高压也只是走在12公斤的样子,而高压保护值我以前设定的是20公斤,是风冷的机组,所以我以为是压控失灵了,于是给他换了个压控,今天又给我打电话说机器又保护了,顿时感到很意外,希望哪位高手以前碰到过这类情况的能给小弟解释一下,谢谢了。
2楼
过滤器堵了吗?
回复
3楼
冬季报高压一般是在除霜时出现的,看一下除霜运行时当高压较高时冷凝风机有没有开启?
回复
4楼
是不是冷凝风机的控制电路有问题了?线路上面有什么没查出来的地方。如果是系统堵,这种天高压也很难高上去的,我遇到过,膨胀阀堵了,低压很低,但是高压压力也就十来公斤的样子,同样是风冷机,3P的。
回复
5楼
室外温度过低,蒸发不够,压缩机吸气不足,也会有高压保护。
回复
6楼
你那个不会是装的是高低压保护器吧
回复
7楼
我也刚接到高压保护报修双系统风冷冷水机组,两个系统都出现,周一派人去解决,回来分享啊
回复
8楼
希望能学习一下
回复
9楼
学习,学习!不是高压保护,可能是电路板出了问题!
回复
10楼
thank.987 发表于 2014-1-17 16:18 室外温度过低,蒸发不够,压缩机吸气不足,也会有高压保护。蒸发不够是由于温度实在是太低,吸气不足可以理解,可怎么就导致高压保护呢?
回复
11楼
我今天也遇到这样的问题克耐们特的机组也是高低压保护,不知道原因
回复