如题,有个问题想请教下:在11G101-1的图集里,剪力墙转角处内侧水平钢筋需伸至转角柱端头再直弯折15d。现碰到有一剪力墙长度为5m,水平钢筋为直径14的钢筋,其15d有210mm,而转角柱竖向筋间距不大于200mm,这样的话,水平钢筋直弯伸不进去,侧是否可弯成其它的角度伸进去(弯折长度不变)?谢谢!
现碰到有一剪力墙长度为5m,水平钢筋为直径14的钢筋,其15d有210mm,而转角柱竖向筋间距不大于200mm,这样的话,水平钢筋直弯伸不进去,侧是否可弯成其它的角度伸进去(弯折长度不变)?谢谢!