请教无人值守泵站的自控方案都有哪些?除了开停机水位控制是否还有更高级的思路?
ocean1795
ocean1795 Lv.2
2014年01月02日 12:14:45
只看楼主

本帖最后由 ocean1795 于 2014-1-2 12:16 编辑 各位大侠: 本人正在设计无人值守泵站的自控系统(软加硬),泵站的自控主要是根据液位来主导水泵的启停,想请教,在水泵数量变化的情况下控制方案是不是应该更多变一些(比如2台4台6台在实现均衡运行时间的设计思路可能不同),我想设计一套系统可以通用,请大家指点指点,谢谢!我都需要考虑哪些控制因素?祝大家马年心想事成!

本帖最后由 ocean1795 于 2014-1-2 12:16 编辑

各位大侠:

本人正在设计无人值守泵站的自控系统(软加硬),泵站的自控主要是根据液位来主导水泵的启停,想请教,在水泵数量变化的情况下控制方案是不是应该更多变一些(比如2台4台6台在实现均衡运行时间的设计思路可能不同),我想设计一套系统可以通用,请大家指点指点,谢谢!我都需要考虑哪些控制因素?

祝大家马年心想事成!
免费打赏
wanglixin6181
2014年01月02日 21:04:35
2楼
泵站的自控主要是根据液位来主导水泵的启停,这个“液位”指哪个呢?与压力有关系吗?
回复
flame_79
2014年01月03日 11:30:21
3楼
由液位控制,然后N台水泵分几台循环启动。
回复
wato92
2014年01月03日 14:42:51
4楼
无人值守可不是简单的开泵和停泵吧,还有水泵机组技术参数的监测等等,还要能保证机组正常、高效的运行等
回复
乐在水中
2014年01月03日 21:01:29
5楼
本帖最后由 乐在水中 于 2014-1-3 21:02 编辑

一般情况下工艺专业会为自控专业提供PID图,提出控制要求,由于工艺专业设计人员的设计观念不同、业主要求不同可能控制方式也有所差异。给水泵站工艺上可选用变频供水设备,根据用水需求,调整运行工况,根据供水需求自动调整水泵运行数目,蓄水池控制主要有低液位保护以及高液位控制进水等。而排水泵站除了低液位保护外,还可以根据集水池水位控制水泵开启数目。多数情况下是需要根据现场运行调整控制方式的。祝顺
回复
huangzhimin
2014年01月06日 15:53:53
6楼
泵站的自控设计一般采用:
1.给水泵站根据供水压力采用变频调速控制;
2.排水泵站根据集水池(坑)液位来控制水泵的开停.
回复
shirden1002
2014年01月07日 08:33:27
7楼
你这个问题问的很大,个人觉得有几个方面值得考虑吧:(1)水泵运行时间,就是累计运行多长时间后必须启动一下;(2)异常数据的远程传输,比如说有一台泵开不出了,或者流量异常,轴承温度过高等数据须时时上传至远程监控平台,提醒技术人员进行必要维护;(3)液位、管网压力、流量监控,任何水泵运行都离不开管网,所以对这块数据直接可以反应水泵的运行状态,可以反应出水泵有无过流,水泵运行工况是否偏移,还有多少液位情况下能开多少水泵,能够走多少方的水量等等,都是相关的
回复
may888day
2014年01月13日 22:26:52
8楼
路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开