问题1:双电源分列运行时断开的是哪几个开关?一个隔离一个断路器不就行了吗为何有这么多?问题2:1、3两种运行方式描述一样如何区分?
问题1:双电源分列运行时断开的是哪几个开关?一个隔离一个断路器不就行了吗为何有这么多?问题2:1、3两种运行方式描述一样如何区分?
3楼
问题1:双电源分列运行时断开的是QS31,QF3,QS32这三个开关,至于母线分段这设置两个隔离开关,可能是考虑到检修断路器什么的可以是断路器上下侧都可以在安全的停电状态下检修。
问题2:两种状态区分点就在QF1,QF2的分合闸情况下,第一种运行方式,QF1,QF2均在合闸状态,而第二种运行方式中,QF1,QF2是相当于一种互锁状态,即QF1闭合,QF2只能断开,QF2闭合,QF1只能断开。
回复
4楼
tmac8407 发表于 2014-1-3 17:09 问题1:双电源分列运行时断开的是QS31,QF3,QS32这三个开关,至于母线分段这设置两个隔离开关,可能是考虑到 …问题2就是说在母联闭合的情况下,低压两路进线一合一闭为互为备用,全合为并列 对吧
回复
5楼
americancase 发表于 2014-1-6 10:15 问题2就是说在母联闭合的情况下,低压两路进线一合一闭为互为备用,全合为并列 对吧对的,这么理解就可以