电机跳断路器,各项指标正常
renhangzh
renhangzh Lv.4
2014年01月01日 13:13:36
只看楼主

拆开电机线开启正常,电机绝缘遥测合格,带上电机一启动就跳断路器,不知道什么原因,希望各位能帮忙解答一下

拆开电机线开启正常,电机绝缘遥测合格,带上电机一启动就跳断路器,不知道什么原因,希望各位能帮忙解答一下
免费打赏
cz13306196492
2014年01月01日 14:33:33
2楼
应该跟我说的个问题是一样的,空开配小了
回复
多多指教
2014年01月01日 14:55:06
3楼
同意楼上的说法,排除了电机可能出现的故障,那就是开关选择的问题了
回复
beida_energy
2014年01月01日 15:25:54
4楼
帖子的内容不太清楚。
一、电机功率多大;
二、电流是否超过额定值;
三、开关的型号和电流值已经保护曲线是A、B、C、D中的哪一种。
这样帖子才较为清楚。然后再进行分析。
回复
beida_energy
2014年01月01日 15:26:48
5楼

应当是“开关的型号和电流值以及保护曲线是A、B、C、D中的哪一种”
回复
syl086jipaishui
2014年01月01日 17:49:12
6楼
请踊跃发言。
回复
liqing126
2014年01月01日 20:03:05
7楼
简单说断路器的脱扣曲线没有躲过电机的起动电流
回复
老灰兔子
2014年01月01日 20:40:59
8楼
你检查了哪些绝缘电阻(对地?相间?)?

如果你的断路器是原来就一直使用的到现在的,而且电机没有堵转故障,就要考虑是否有匝间短路或相间短路(如没做相间绝缘检查)的可能。
回复
gangge001
2014年01月01日 21:13:54
9楼
内容表达不清
回复
renhangzh
2018年04月09日 07:19:01
10楼
测直阻,打开电机盖看接线头有没有断相,再考虑换断路器
回复