先施工高层后挖地下车库,可以不设后浇带么?还有甩筋设置注意事项,求大神教一下
lzysd2014
lzysd2014 Lv.2
2014年01月01日 09:09:50
来自于建筑施工
只看楼主

先施工高层后挖地下车库,可以不设后浇带么?还有甩筋设置注意事项,求大神教一下

先施工高层后挖地下车库,可以不设后浇带么?还有甩筋设置注意事项,求大神教一下
免费打赏
nyp1102
2014年01月02日 15:43:49
2楼
沙发~顶起~同疑问~待大神回复
回复
yueyang12345
2014年01月04日 17:05:50
3楼
应该设置后浇带,另外甩筋部分除按规范长度留置外,还需要加强一下
回复
廖海峰
2014年01月04日 17:19:38
4楼
应该设置后浇带,注意甩筋的数量,钢筋角度,钢筋长度应该错开,不然事后搭接的位置就在同一位置了。角度和位置错误了后续工程就麻烦了。甩的理论长度应该在梁的净长三分之一以上吧。这个区域不允许断开的。