控制精度为±0.1℃的冷水机解决方案
liujs1888
liujs1888 Lv.2
2007年09月24日 00:15:39
只看楼主

最近看到,利用热气旁通技术可以使冷水机的控制精度达到±0.1℃,而且在不停止压缩机的情况下可以自动调节制冷量,非常感兴趣!但是对具体的方案不太了解,希望各位专家能不吝指教。如果希望蒸发温度始终保持在0℃以上,还需要做哪些改进?

最近看到,利用热气旁通技术可以使冷水机的控制精度达到±0.1℃,而且在不停止压缩机的情况下可以自动调节制冷量,非常感兴趣!但是对具体的方案不太了解,希望各位专家能不吝指教。如果希望蒸发温度始终保持在0℃以上,还需要做哪些改进?
大雪漫天
2007年09月24日 10:34:25
2楼
最近我正好接触过热气旁通的一个实例,方法很简单,就是在主回汽管上(气分后)安装一感温的的温度控制器,当温度达到一定温度(比如达到低温)时候,温度控制器打开,这时热气旁通电磁阀有电打开,热气直接供给蒸发器前的管路(在热力膨胀阀前面),当水温度高热旁就不打开。
但是问题时能不能达到0.1的精确这个,我倒是不能缺定,还有就是热力膨胀阀的过热度要调节好。
回复
killzx99
2007年09月24日 17:27:23
3楼
我司一直再做控温精度在+—0.1度的水冷却器
用到的主要就是热力旁通阀——保证压机不停机,连续运转便于控温
脉宽式电子膨胀阀——PID控制制冷主路通断,断时候走旁通阀一路
控温精度很高,可以达到+—0.1度
回复
liujs1888
2007年09月26日 00:29:08
4楼
感谢两位的支持!
如果把脉宽式电子膨胀阀改成电磁阀加毛细管会不会有什么不妥?
另外,板式蒸发器比较容易冻裂,因此希望蒸发温度始终保持在0℃以上,如何才能做到?
回复
大雪漫天
2007年09月26日 09:51:02
5楼

换完以后精度可能达不到。

保证0度主要还是看你热气旁通设定的温度点是不是合适,如果怕冻加点防冻液怎么样?
回复
killzx99
2007年09月26日 23:21:05
6楼

电磁阀也不是不可以
主要是电磁阀的通断可以由PID控制器控制就可以实现精确控温
保证0度以上
可以适当调节旁通阀的开启度
保证低压在适当的压力(0度以上)旁通阀开启
这样低压就不会低于该设定压力也就保证了0度以上~
回复
kan6211
2007年09月27日 01:53:26
7楼
直接利用主机控制 ±0.1℃,技术上没有甚么炫耀,夸张的。
问题在于观念错误。用主机控制±0.1℃的温度精度是一项无意义浪费能源的工作,不值得一提。

回复
ruyilyf
2007年09月30日 10:20:47
8楼

同意此观点,在主机上考虑控制±0.1℃是没有一点意义的,如果空调使用环境要求比较高,或者用冷设备对温度要求比较高的话,可以考虑从设备角度考虑控制问题,只要考虑主机供冷稳定就可以了。
回复
liujs1888
2007年10月01日 00:55:50
9楼


在热气旁通的时候,可以使吸气压力保持在较低的压力,冷媒循环量变小能耗自然会有所降低,考虑到频繁起停压缩机对电网的冲击和对压缩机寿命的影响,应该还是有一定意义的。另外,采用这种方法可以减少循环水的用量,令水温很快达到设定的温度。
回复

相关推荐