探讨塑壳断路器爆炸的几种可能
renmin828
renmin828 Lv.2
2013年12月31日 15:27:44
只看楼主

有笔者反映,前天,在他们施工现场有一 塑壳断路器 爆炸,工作人员用万用表检测查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题,只有塑壳断路器和 隔离开关 与塑壳断路器之间的汇流排与分支排被烧毁,下面温州电器网一起来探讨究竟是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题? 分析一:断路器安装不规范,直接固定在金属构架上,上桩头母排与金属构架距离只18mm左右,积灰和潮气使断路器上桩头爬电路径上击穿!

有笔者反映,前天,在他们施工现场有一 塑壳断路器 爆炸,工作人员用万用表检测查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题,只有塑壳断路器和 隔离开关 与塑壳断路器之间的汇流排与分支排被烧毁,下面温州电器网一起来探讨究竟是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题?
分析一:断路器安装不规范,直接固定在金属构架上,上桩头母排与金属构架距离只18mm左右,积灰和潮气使断路器上桩头爬电路径上击穿!
分析二:在送电之前,没有进行相间测试,场地清理,有铜屑及杂物在断路器进线端,导致相间短路(瞬间起弧)。事故后,查线路一切正常。
分析三:这种情况一般多发生在开关QF1合闸的瞬间(轻载甚至空载情况下),谐振过电压导致开关上桩头之间的绝缘壳表面放电击穿,产生弧光后更加剧相间空气电离,形成相间弧光短路。如果变压器低压出线总开关未能及时保护跳闸(拒动),短路时间稍长,必然烧断上端分支铜排,从而切断弧光短路。
当时电弧应当是很强烈的,操作者很容易被电弧灼伤眼睛和面部
直接原因:开关上桩头积尘脏污,污垢中往往含有金属粉末,加上环境潮湿。