大大们。帮我查一下配三P353倒数第二行中计算n2的式子里Zfh.r。它取0.6,是依据哪里的。为什么取0.6。
大大们。帮我查一下配三P353倒数第二行中计算n2的式子里Zfh.r。它取0.6,是依据哪里的。为什么取0.6。
2楼
还没人回答,自己先顶一下。不让它沉
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
3楼
我自己解决这个问题了。贴出来和大家共享。这个0.6是从产品样本查来的数据,配三表7-31提供的数据不全。电流互感器有一个指标是额定容量Sn2,他是指电流互感器在额定二次电流In2(5A或1A)和额定二次负载Zn2下运行时,二次绕组输出的容量。即Sn2=In2*In2*Zn2。这个Zn2就是我上面问题问的Zfh.r。同一台电流互感器使用在不同的准确度等级时,其额定容量是不同的。电流互感器的额定容量等级有:5KVA,10KVA,15KVA,25KVA,30KVA,40KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA十个级别。由于Sn2和In2可知。故可求出不同的准确等级时的额定二次阻抗Zn2。
回复