中性点直接接地系统,照明系统设计探讨
panyun_1981
2013年12月31日 09:48:34
只看楼主

如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?

如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?

b8615a30e1823faf6bc8.zip
90.8 KB
立即下载
shangchunqi
2013年12月31日 10:18:39
2楼
图纸版本太高 打开不全 最好是存成04版本CAD
回复
panyun_1981
2013年12月31日 11:22:49
3楼
附件:CAD2004版
回复
panyun_1981
2013年12月31日 11:23:18
4楼
shangchunqi 发表于 2013-12-31 10:18 图纸版本太高 打开不全 最好是存成04版本CAD已转成2004版重发
回复
囧_囧
2013年12月31日 11:32:22
5楼
非常忧伤的发现我电脑上CAD奔溃了,阿门~:(
回复
panyun_1981
2013年12月31日 17:30:50
6楼
顶起!顶起!顶起!顶起!顶起!顶起!
回复
beida_energy
2014年01月01日 19:53:59
7楼

请问,探讨啥?请明示。
回复
shangchunqi
2014年01月02日 10:17:59
8楼
panyun_1981 发表于 2013-12-31 11:23 已转成2004版重发个人意见:1.总进线空开,不应用4P的 具体见JGJ16-2008,7.5.2强条,严禁断开PEN导体。2.在灯具方面,因为IEC60598-1:2003中已经取消了0类灯具,现在都是I类灯具,故导线应为三根导线:相线、N、PE.3、所以此照明系统在这里应该为TN-S系统。(建筑照明中是这样的,现在的审图公司也要求必须是TN-S,或者TN-C-S)4.分支回路微断因为2P.回路画法表示是对的。只是型号标注不对。5.回路中三相平衡还可以调整,建议N1.N2.N3放在一相中,其它的在分别放在两相中,这样尽量保持平衡。6.进线电缆选择有问题,即使按照你的芯数选择,也应该是4*6的,按照GB50217中3.7.10,中性线应与相线相同截面积在小于等于16平方毫米的时候。7.进线电缆你芯数应为5*6的电缆。这样更改之后就变成了TN-S系统了,当然如果你的MCC之前如果是TN-C系统,那么整个大系统,就变成了TN-C-S系统。也是符合规范要求的。8.总进线空开怎么用漏电保护了呢?没明白,可以取消,因为回路中没有插座,即使用可以在分支回路中设置漏报,可以减少投资。9.即使设置漏保也应该是30mA的啊。10.再者总进空开,如果按照你现在的各回路位置不动,则电流有点小,如果按照最坏的情况考虑,三相电流最大可能是(5.285+4.5+4.5)*3=42.75,所以空开应为50A。
回复

相关推荐

APP内打开