单层公共建筑的消火栓设置问题
shichenjiang
2013年12月31日 09:44:09
只看楼主

好吧,这个帖子本不应该在这的,但谁让这的关注度高呐。。。。。。就当是个模拟真题好了吧:P 在做个体育馆项目,建筑高度22m,主场馆为篮球馆,座位数4000。主场馆设置了消防水炮,然后室内消火栓充实水柱计算为28m,栓口水压软件计算出为92m。问题如下:若是按计算的充实水柱设计,那么消火栓栓口水压会92m,按规范应减压至50m以下,如此一来,消火栓水柱不能到达屋顶;若是直接按13m充实水柱设计,那么消火栓就没有水柱可以到达屋面。如果按第一种做法,采用国标图集中的可调式无后座力多功能消防水枪,不再减压,但没有规范支持,不知可行不。

好吧,这个帖子本不应该在这的,但谁让这的关注度高呐。。。。。。就当是个模拟真题好了吧:P
在做个体育馆项目,建筑高度22m,主场馆为篮球馆,座位数4000。有没有权威的定论?盼各位大牛出来解惑,谢谢~~

免费打赏
shichenjiang
2014年01月03日 16:17:16
12楼
在这查分的节骨眼上,这帖子确实不该在这,请管理员沉了吧。。。
回复
cba
2014年01月03日 16:54:35
13楼
消火栓那么高的压力,谁能拿的住呢?不是用不了嘛!!