单层公共建筑的消火栓设置问题
shichenjiang
2013年12月31日 09:44:09
只看楼主

好吧,这个帖子本不应该在这的,但谁让这的关注度高呐。。。。。。就当是个模拟真题好了吧:P 在做个体育馆项目,建筑高度22m,主场馆为篮球馆,座位数4000。主场馆设置了消防水炮,然后室内消火栓充实水柱计算为28m,栓口水压软件计算出为92m。问题如下:若是按计算的充实水柱设计,那么消火栓栓口水压会92m,按规范应减压至50m以下,如此一来,消火栓水柱不能到达屋顶;若是直接按13m充实水柱设计,那么消火栓就没有水柱可以到达屋面。如果按第一种做法,采用国标图集中的可调式无后座力多功能消防水枪,不再减压,但没有规范支持,不知可行不。

好吧,这个帖子本不应该在这的,但谁让这的关注度高呐。。。。。。就当是个模拟真题好了吧:P
在做个体育馆项目,建筑高度22m,主场馆为篮球馆,座位数4000。有没有权威的定论?盼各位大牛出来解惑,谢谢~~

免费打赏
gdhuanggt
2013年12月31日 09:50:56
2楼
我的理解是消火栓就不需要必须到达最高点吧
回复
gdhuanggt
2013年12月31日 09:58:36
3楼
我理解错了。。。
回复
gdhuanggt
2013年12月31日 10:01:43
4楼
消火栓应该达到最高处,但是你算的消火栓栓口水压会92m么?我觉得是不是算错了
回复
hetae
2014年01月02日 08:31:32
5楼
消火栓系统和水炮系统能接一块吗?
回复
x789x
2014年01月02日 08:41:22
6楼
消火栓够不着的地方交给消防炮
回复
gdhuanggt
2014年01月02日 09:52:13
7楼
x789x 发表于 2014-1-2 08:41 消火栓够不着的地方交给消防炮应该消火栓必须全部保护到
回复
gdhuanggt
2014年01月02日 09:52:36
8楼
x789x 发表于 2014-1-2 08:41 消火栓够不着的地方交给消防炮应该消火栓必须全部保护到
回复
zq_zhao
2014年01月02日 14:01:44
9楼
必须消火栓全部保护到你设消防炮干什么,
如果按你这个逻辑,商场的中庭,都那么高,都用消火栓,那得多少出口压力?
消火栓充实水柱按13米考虑即可。
回复
shichenjiang
2014年01月03日 16:12:22
10楼
zq_zhao 发表于 2014-1-2 14:01 必须消火栓全部保护到你设消防炮干什么,如果按你这个逻辑,商场的中庭,都那么高,都用消火栓,那得多少 …1,消防水炮是替代喷淋系统的,见建规8.5.7条。2,中庭如果在建筑底部,并且都只有两、三层高的话,充实水柱计算下来并不大(举例按中庭高度12m,充实水柱15.4m,栓口水压27m,大吗?)几十米全部贯通的商场中庭,没接触过。。。3,充实水柱是需计算的
回复
shichenjiang
2014年01月03日 16:14:01
11楼
gdhuanggt 发表于 2013-12-31 10:01 消火栓应该达到最高处,但是你算的消火栓栓口水压会92m么?我觉得是不是算错了软件计算的,用天正拉下就出来了,是这么大
回复