对于在防火卷帘安装感温、感烟探测器;探测器应具防火卷帘多远?
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2013年12月30日 16:42:11
只看楼主

对于在防火卷帘安装感温、感烟探测器;探测器应具防火卷帘多远?那些规范提到

对于在防火卷帘安装感温、感烟探测器;探测器应具防火卷帘多远?那些规范提到
免费打赏
dianqipanli
2013年12月31日 04:08:34
2楼
《民用建筑电气设计规范》
13.4.5
1.
1)疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧,宜设置专用的感烟及感温探测器组、警报装置及手动控制按钮,并应有防误操作措施;
《火灾自动报警系统设计规范》
8.1.7
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
8.1.8
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
回复
lczb72
2013年12月31日 06:43:57
3楼

路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
云飘飘
2013年12月31日 07:11:39
4楼
大概1米左右
回复
我爱拼搏
2013年12月31日 08:17:53
5楼
云飘飘 发表于 2013-12-31 07:11 大概1米左右你说的这个“大概1米”在那本规范看到的
回复
我爱拼搏
2013年12月31日 08:20:03
6楼
dianqipanli 发表于 2013-12-31 04:08 《民用建筑电气设计规范》13.4.51.谢谢回复。
回复
阿米尔汗
2013年12月31日 10:27:50
7楼
学习了。。。。
回复
dzkdzk
2013年12月31日 15:43:26
8楼
探测器的布置主要看《火灾自动报警系统设计规范》
现在大部分的防火卷帘是用作防火分隔的,不用设置专用的感烟及感温探测器组、警报装置。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月31日 18:50:08
9楼
保护范围内就可以了。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月31日 18:50:47
10楼
就是探测器的保护范围可以保护到卷帘门。