自备发电机作为第三电源怎样接入低压母线且如何切换
oldriver
oldriver Lv.6
2007年09月23日 22:12:05
只看楼主

自备发电机作为第三电源怎样接入低压母线且如何切换?自备发电机就是在市电停电的情况下给重要设备供电的.请哪位能给个详细的低压一次系统图.当地的供电部门说一定要在低压总柜里进行切换,可这样发电机在应急的情况下带的是该低压母线上所有负荷,要手动切除非重要负荷.还有当地供电部门不同意按消防要求进行自备发电机自己启动和自动切换.这样对于一级负荷或一级负荷中特别重要的负荷怎么保证双电源在规范要求的时间内自动切换呢.

自备发电机作为第三电源怎样接入低压母线且如何切换?自备发电机就是在市电停电的情况下给重要设备供电的.请哪位能给个详细的低压一次系统图.当地的供电部门说一定要在低压总柜里进行切换,可这样发电机在应急的情况下带的是该低压母线上所有负荷,要手动切除非重要负荷.还有当地供电部门不同意按消防要求进行自备发电机自己启动和自动切换.
这样对于一级负荷或一级负荷中特别重要的负荷怎么保证双电源在规范要求的时间内自动切换呢.
免费打赏
oldriver
2007年09月23日 22:15:40
2楼
而且供电部门不同意自备发电机单独设母线以放射式出线到各重要设备的末端切换箱,非得要在低配母线上的总柜里进行手动切换
回复
sunykkk
2007年09月24日 00:18:40
3楼
他们倒送电多了就怕了,把重要负荷归于一个总开关下,再在该开关下设一母排,市电和自发电在这个母排上由总开关切换,一般地说断开总开关后,再送自发电,供电局是会批的。
回复
oldriver
2007年09月24日 08:43:45
4楼

谢谢!能不能给个例图看看.
下面是我的系统图,麻烦请提一下有哪些不妥.
回复

相关推荐

APP内打开