非消防用电性质的电缆桥架能合并使用吗?
tmzxxw
tmzxxw Lv.4
2013年12月28日 11:56:18
只看楼主

首先用电性质是非消防用电,用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架 因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?



首先用电性质是非消防用电,
用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架

因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?

y806099267
2013年12月28日 13:15:14
2楼
首先强、弱电的需要分开单独设置 、非消防的弱电 (安防、电话、电视、网络)可以合用 、双电源的强电桥架可以合用但是中间需要加隔板、 至于你说的专变用途和公变用途没有具体理解是啥意思 可以说的明确一些吗?
回复
tmzxxw
2013年12月28日 14:01:03
3楼
y806099267 发表于 2013-12-28 13:15 首先强、弱电的需要分开单独设置 、非消防的弱电 (安防、电话、电视、网络)可以合用 、双电源的强电桥 …就是住宅用的电缆走的桥架和 普通电梯电缆走的桥架
回复
y806099267
2013年12月28日 14:56:13
4楼
tmzxxw 发表于 2013-12-28 14:01 就是住宅用的电缆走的桥架和 普通电梯电缆走的桥架假如你的意思是单元配电间引至各楼层住宅照明用的电缆与电梯电源、屋顶风机电源等电缆能否合用一个桥架的话——明确回答你合用一个桥架是没问题 、 但是中间要求带隔板 因为电梯、屋顶风机电源一般多是双电源的 而且隔板不一定设置在桥架的中间
回复
tmzxxw
2013年12月28日 15:19:49
5楼
y806099267 发表于 2013-12-28 14:56 假如你的意思是单元配电间引至各楼层住宅照明用的电缆与电梯电源、屋顶风机电源等电缆能否合用一个桥架的 …而且隔板不一定设置在桥架的中间? 1设置的隔板是把住宅和 其他的电缆分开呢,就是一条桥架分两边???2还是说把住宅电缆和其他用电设备的第一回路一起不用用隔板隔开,,其他用电设备第二回路电缆用隔板分开?? 3住宅的 其他用电设备 的第一第二回路的电缆都分开,就是把桥架三分了??
回复
y806099267
2013年12月28日 15:50:09
6楼
住宅的电缆 与 其他供电回路的主电电缆 或者备电电缆合用多是没有问题的 桥架中间只要加装一个隔板就OK了
回复

相关推荐

APP内打开