普通用电性质的电缆桥架能合并使用吗?
tmzxxw
tmzxxw Lv.4
2013年12月28日 11:55:27
只看楼主

首先用电性质是非消防用电,用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架 因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?

首先用电性质是非消防用电,
用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架

因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?


免费打赏
engineershao
2013年12月28日 14:35:53
2楼
你先合并这么画,看看供电局审图的怎么说
回复
roooocky
2013年12月28日 15:46:59
3楼
可以合用,依据见民规8.10.8
回复
woshidaizihe
2013年12月28日 15:53:23
4楼
两根桥架内电缆电压等级是否相同,如果相同是可以合并的,不相同的话桥架合并需要加隔板
回复
我爱喝绿茶
2013年12月31日 18:52:49
5楼
楼上回复很专业,赞一个,通常都是合用的,没有分成两个。
回复

相关推荐