本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-28 21:56 编辑 沉降缝怎么办呢,两个建筑物底下已经连成了整体。:o遇到这种情况怎么处理?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-28 21:56 编辑
沉降缝怎么办呢,两个建筑物底下已经连成了整体。:o
遇到这种情况怎么处理?
2楼
夹泡沫板,浇好混凝土后,拆除。
回复
3楼
xhhnet 发表于 2013-12-28 10:21 夹泡沫板,浇好混凝土后,拆除。100mm。。。都浇里边了。。。聚苯板,再说了。。也没法拆啊
回复
4楼
这个我们以前也遇到过,错层浇筑
回复
5楼
可以伸缩的钢模:lol,不过没见过
回复
6楼
基础都连在一起还叫什么沉降缝。先明确这个是不是沉降缝,要的确是沉降缝纳尼麻烦了。
100宽不耽误支模,可能模板取不出来,用泡沫材料强度不一定够
回复
7楼
三种方法:1.错层施工 2.用强度较好的聚苯板代替泡沫板,但造价贵 3大模板吊装,大模板可以是定型钢模板,也可以是多层竹胶模板拼装,用钢管焊接做主龙骨把小木板拼装成大模板,再用对拉螺栓加固。大模板应提前放置以便布置对拉螺栓,之后再绑扎剪力墙竖向钢筋
回复
8楼
我也遇到了类似的工程,两个32层的建筑,外墙与外墙之间设有550mm宽的沉降缝,其中一个32层的建筑要1年或者2年之后在建,我把两个建筑的基础断开设了沉降缝,但是审图的说,沉降缝处的两个楼的埋深不够,无埋深。不知道该怎么回他,请各位高手赐教。:handshake
回复
9楼
可以自己制作钢模板,以前我们做过
回复
10楼
学习了,还不错。
回复