什么样的负荷才需要用到发电机?
xianzai987
xianzai987 Lv.9
2013年12月27日 16:31:13
只看楼主

以前做设计时都是把一级二级和消防全部上发电机;但是这次太多了感觉很难分辨,从字面上说应急,公共照明需要用到发电机吗?真迷糊了一级和消防谁大取谁,但是分的不是很清楚;比如普通电梯双回路它应该算是二级负荷吧,那就不能算到发电机的回路了,这样做可以吧。。。3号楼1-8层应急照明电源 3号楼9-16层应急照明电源























以前做设计时都是把一级二级和消防全部上发电机;但是这次太多了感觉很难分辨,从字面上说应急,公共照明需要用到发电机吗?真迷糊了
一级和消防谁大取谁,但是分的不是很清楚;比如普通电梯双回路它应该算是二级负荷吧,那就不能算到发电机的回路了,这样做可以吧。。。

3号楼1-8层应急照明电源
3号楼9-16层应急照明电源
3号楼1-8层公共照明电源
3号楼9-16层公共照明电源
4号楼1-8层公共照明电源
4号楼9-16层公共照明电源
4号楼1-8层应急照明电源
4号楼9-16层应急照明电源
4号楼1-8层照明电源
4号楼9-16层照明电源
裙房一层应急照明
裙房一层公共照明

裙楼四层消防双电源配电箱
3号楼客梯(常用)
4号楼客梯(常用)
3号楼消防电梯电源(常用)
4号楼消防电梯电源(常用)
3#楼屋顶消防双电源配电箱(常用)
4#楼屋顶消防双电源配电箱(常用)
























地下室
B1,B2层6,7分区照明
B1,B2层5,8分区照明
B1,B2层分区一应急照明(常用)
B1,B2层分区四应急照明(常用)
B1,B2层分区二应急照明(常用)
B1,B2层分区三应急照明(常用)
B1,B2层分区一消防设备
B1,B2层分区二消防设备
3#楼核心筒B1,B2层公共照明
4#楼核心筒B1,B2层公共照明
1#楼核心筒B1,B2层应急照明
2#楼核心筒B1,B2层应急照明
B1,B2层分区八消防设备
B1,B2层分区五消防设备
B1,B2层机械停车1
B1,B2层机械停车2
B1,B2层机械停车3
B1,B2层机械停车4
生活泵电源·
变电所电源
换热站电源
地下二层排污泵配电箱


免费打赏
lingxuct
2013年12月27日 16:45:06
2楼
个人理解:
“切非”的照明不用接到发电机;

非应急用电的备用电源是发电机(主供只一路,备用靠发电机,应急电源用EPS)时,重要负荷接在发电机下。
回复
王农勤
2013年12月27日 16:46:05
3楼
是否用到发电机,在民用电气设计规范中有规定的吧。
回复
xianzai987
2013年12月27日 16:56:19
4楼
lingxuct 发表于 2013-12-27 16:45 个人理解:“切非”的照明不用接到发电机;嗯谢谢版主 三级负荷都附带有分励脱口的应急与公共照明是属于消防吗?
回复
ljphb
2013年12月27日 19:04:52
5楼
消防要接,其他就看你认为它的重要性来定了。
回复
mr_chen188
2013年12月27日 20:23:21
6楼
这个问的好
回复
云飘飘
2013年12月28日 06:48:31
7楼
消防负荷、一、二级负荷
回复
开心老爸
2013年12月28日 07:45:50
8楼
普通电梯接到发电机负荷,不过火灾时要迫降后切除非消防电梯
回复
lingxuct
2013年12月28日 09:38:38
9楼
xianzai987 发表于 2013-12-27 16:56 嗯谢谢版主 三级负荷都附带有分励脱口的应急与公共照明是属于消防吗?消防用电要当一级负荷看,公共照明是三级。
回复
maguangjiang
2013年12月30日 08:36:23
10楼
消防要接,其他就看你认为它的重要性来定了。
消防用电要当一级负荷看,公共照明是三级
回复
xianzai987
2013年12月30日 09:00:09
11楼
maguangjiang 发表于 2013-12-30 08:36 消防要接,其他就看你认为它的重要性来定了。消防用电要当一级负荷看,公共照明是三级哦这个不一定 我做的工程有的把公共照明分在一级负荷中(医院) 一般情况也是二级负荷
回复