以前做设计时都是把一级二级和消防全部上发电机;但是这次太多了感觉很难分辨,从字面上说应急,公共照明需要用到发电机吗?真迷糊了一级和消防谁大取谁,但是分的不是很清楚;比如普通电梯双回路它应该算是二级负荷吧,那就不能算到发电机的回路了,这样做可以吧。。。3号楼1-8层应急照明电源 3号楼9-16层应急照明电源
以前做设计时都是把一级二级和消防全部上发电机;但是这次太多了感觉很难分辨,从字面上说应急,公共照明需要用到发电机吗?真迷糊了 一级和消防谁大取谁,但是分的不是很清楚;比如普通电梯双回路它应该算是二级负荷吧,那就不能算到发电机的回路了,这样做可以吧。。。
3号楼1-8层应急照明电源 |
3号楼9-16层应急照明电源 |
3号楼1-8层公共照明电源 |
3号楼9-16层公共照明电源 |
4号楼1-8层公共照明电源 |
4号楼9-16层公共照明电源 |
4号楼1-8层应急照明电源 |
4号楼9-16层应急照明电源 |
4号楼1-8层照明电源 |
4号楼9-16层照明电源 |
|
裙房一层应急照明 |
裙房一层公共照明 |
|
裙楼四层消防双电源配电箱 |
3号楼客梯(常用) |
4号楼客梯(常用) |
3号楼消防电梯电源(常用) |
4号楼消防电梯电源(常用) |
3#楼屋顶消防双电源配电箱(常用) |
4#楼屋顶消防双电源配电箱(常用)
地下室
|
|
|
B1,B2层6,7分区照明
|
|
B1,B2层5,8分区照明 |
|
B1,B2层分区一应急照明(常用) |
|
B1,B2层分区四应急照明(常用) |
|
B1,B2层分区二应急照明(常用) |
|
B1,B2层分区三应急照明(常用) |
|
B1,B2层分区一消防设备 |
|
B1,B2层分区二消防设备 |
|
3#楼核心筒B1,B2层公共照明 |
|
4#楼核心筒B1,B2层公共照明 |
|
1#楼核心筒B1,B2层应急照明 |
|
2#楼核心筒B1,B2层应急照明 |
|
B1,B2层分区八消防设备 |
|
B1,B2层分区五消防设备 |
|
B1,B2层机械停车1 |
|
B1,B2层机械停车2 |
|
B1,B2层机械停车3 |
|
B1,B2层机械停车4 |
|
生活泵电源· |
|
变电所电源 |
|
换热站电源 |
|
地下二层排污泵配电箱 |
|
2楼
个人理解:
“切非”的照明不用接到发电机;
非应急用电的备用电源是发电机(主供只一路,备用靠发电机,应急电源用EPS)时,重要负荷接在发电机下。
回复
3楼
是否用到发电机,在民用电气设计规范中有规定的吧。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-12-27 16:45 个人理解:“切非”的照明不用接到发电机;嗯谢谢版主 三级负荷都附带有分励脱口的应急与公共照明是属于消防吗?
回复
5楼
消防要接,其他就看你认为它的重要性来定了。
回复
6楼
这个问的好
回复
7楼
消防负荷、一、二级负荷
回复
8楼
普通电梯接到发电机负荷,不过火灾时要迫降后切除非消防电梯
回复
9楼
xianzai987 发表于 2013-12-27 16:56 嗯谢谢版主 三级负荷都附带有分励脱口的应急与公共照明是属于消防吗?消防用电要当一级负荷看,公共照明是三级。
回复
10楼
消防要接,其他就看你认为它的重要性来定了。
消防用电要当一级负荷看,公共照明是三级
回复
11楼
maguangjiang 发表于 2013-12-30 08:36 消防要接,其他就看你认为它的重要性来定了。消防用电要当一级负荷看,公共照明是三级哦这个不一定 我做的工程有的把公共照明分在一级负荷中(医院) 一般情况也是二级负荷
回复