问个关于承台埋深的问题!
飈雨瀟瀟
飈雨瀟瀟 Lv.14
2013年12月27日 13:12:21
只看楼主

请教下,我看有的图纸,9层,11层的住宅承台埋深是2.0米,正好满足冻深要求,而18层的住宅承台埋深在3.3米,小妹请教各位大神,这个和什么有关系呢?应该看哪本规范,具体哪条?

请教下,我看有的图纸,9层,11层的住宅承台埋深是2.0米,正好满足冻深要求,而18层的住宅承台埋深在3.3米,小妹请教各位大神,这个和什么有关系呢?应该看哪本规范,具体哪条?
深藏功与名
2013年12月28日 10:19:20
2楼
本帖最后由 深藏功与名 于 2013-12-28 10:23 编辑

《建筑地基基础设计规范》 5.1.4条 桩基础埋置深度不宜小于建筑高度的1/18
像你说你的11层建筑 假设层高3米 就是 11X3/18约等于2 18层建筑假设层高3米就是 18X3/3等于3
就是这么来的 希望能够帮助到你
回复
a1059868473
2013年12月28日 11:45:06
3楼
基础规范中的基础埋深那一块
回复
antkingg
2013年12月28日 12:24:44
4楼
楼上的正解
回复
tumuzhangxia
2014年05月18日 14:56:57
5楼
看到了,学习了!
回复
chenz19860305
2016年02月26日 17:28:49
6楼
学习了,正好解决目前的问题