小弟新手,想问大伙,如何通过得出的计算电流,去得出载流量,再得出所需电缆的规格大小,望大伙解疑
小弟新手,想问大伙,如何通过得出的计算电流,去得出载流量,再得出所需电缆的规格大小,望大伙解疑
2楼
这个最基础的东西啊,你需要看看教材了。
回复
3楼
电缆载流量应以哪本规范或设计手册为准?
答:《建筑物电气装置 第 5 部分 电气设备的选择和安装 第 523 节 布线系统载流量》
(GB/T16895.15-2002 idt IEC60364-5-523:1999)、《建筑电气常用数据》(04DX101-1)和
《工业与民用配电设计手册》中电线、电缆载流量表中数据均可采用。
回复
4楼
这里面有规律的. 可以在网上查找一下相关口诀.
回复
5楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 10:45 电缆载流量应以哪本规范或设计手册为准?答:《建筑物电气装置 第 5 部分 电气设备的选择和安装 第 523 节 …恩恩,好的,谢谢
回复
6楼
vvvcuu 发表于 2013-12-27 10:46 这里面有规律的. 可以在网上查找一下相关口诀.那个口诀不太靠谱,感觉
回复
7楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 10:45 电缆载流量应以哪本规范或设计手册为准?答:《建筑物电气装置 第 5 部分 电气设备的选择和安装 第 523 节 …载流量和计算电流有什么关系呢?我现在算到计算电流,后面就不知道选多大的载流量
回复
8楼
naheba 发表于 2013-12-27 10:55 载流量和计算电流有什么关系呢?我现在算到计算电流,后面就不知道选多大的载流量载流量≥断路器额定电流≥计算电流
回复
9楼
naheba 发表于 2013-12-27 10:53 那个口诀不太靠谱,感觉那个口诀是根绝以前的经验得到的, 而且口诀中说的是铝缆的, 最后也注明了, 铜缆可以降级用. 但是, 要知道人心不古了. 尽管以前的制造工艺不如现在先进, 但是质量是有保证的. 不像现在的电缆亏方, 杂质多的那么严重. 所以现在不在那么适用了. 不过, 实际选型的时候可以作为参考. 平时, 我用的都是根据铝缆的型号直接选择铜缆, 不进行降级. 而且, 直接选用品牌电缆, 不选杂牌的.
回复
10楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-27 11:06 载流量≥断路器额定电流≥计算电流嗯,好的,谢谢
回复
11楼
vvvcuu 发表于 2013-12-27 11:10 那个口诀是根绝以前的经验得到的, 而且口诀中说的是铝缆的, 最后也注明了, 铜缆可以降级用. 但是, …嗯,我去试试看,唉
回复