配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?具体依据哪本规范、手册或标准呢?
配电室内高低压开关柜柜后有电缆沟,电缆沟与柜子之间的距离一般为对少啊?具体依据哪本规范、手册或标准呢?
32楼
学习一下好。。。
回复
33楼
07J912-1变配电所建筑构造 P12-18
回复
34楼
梁板立柱,盖板搭接长度,最小算下来也要100mm的净尺寸,主要是建筑尺寸,电缆沟有盖板不用考虑跟柜子的距离了。
回复
35楼
miao71 发表于 2015-3-30 16:05 07J912-1变配电所建筑构造 P12-18非常感谢!
回复
36楼
sjc19790521 发表于 2015-3-30 16:21 梁板立柱,盖板搭接长度,最小算下来也要100mm的净尺寸,主要是建筑尺寸,电缆沟有盖板不用考虑跟柜子的距离 …非常感谢!
回复
37楼
没有距离要求
回复
38楼
(参考规范:GB50053-94 10kV及以下变电所设计规范 )
第4.2.7条规定:高压配电室固定式高压柜单排布置柜后最小维护通道800mm,柜前最小操作通道1500mm;
第4.2.9条规定:低压配电室固定式低压柜单排布置柜后最小通道1000mm,柜前最小操作通道1500mm。
回复
39楼
刚来的小菜鸟 发表于 2016-5-5 16:06 (参考规范:GB50053-94 10kV及以下变电所设计规范 )第4.2.7条规定:高压配电室固定式高压柜单排布置柜 …该规范已废止
回复
40楼
距离受限,100的也有,一般200-300即可,也不要太多,否则柜下开沟不宽,放电缆也挺麻烦
回复