GB14285的5.2.7条内容:1、分支处无电源方式 a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸; b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。 如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。
GB14285的5.2.7条内容:
1、分支处无电源方式
a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸;
b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。
如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。
如何理解重合后,不再跳闸?如果分支断路器重合后,是永久故障,不再跳 闸,难道要跳主线路?不是扩大了故障范围?这条规范的出发点是什么?请高手指点!
2楼
分支断路器在什么情况下,重合后会跳 闸呢?而规范要求不再跳闸
回复
3楼
不是很懂,先mark一记
回复
4楼
本帖最后由 chen20030923 于 2013-12-27 21:22 编辑
首先单相重合闸应用在220kV以上的大接地电流系统中,大接地电流系统的高压架空线路由于线间距离大,单相接地故障率很高。这种故障大都是暂时的,如由于雷电过电压引起的绝缘子表面闪络,大风引起的短时碰线,通过鸟类身体的放电以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等。当故障线路被迅速断开之后,电弧即行消灭,故障点的绝缘强度重新恢复,因此在线路被断开以后再进行一次重合闸,就可以大大提高供电的可靠性。如果重合后线路恢复正常,则在首端显示电压正常;如重合于永久性故障,则首端电压降低,此时由保护启动,跳三相。不再跳闸的意思是不再跳单相而是跳三相,是由不同的保护启动的。所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器正是基于这个原因。
回复
5楼
chen20030923 发表于 2013-12-27 21:17 首先单相重合闸应用在220kV以上的大接地电流系统中,大接地电流系统的高压架空线路由于线间距离大,单相接地 …楼上讲得很专业,谢谢,受教了。
回复
6楼
楼上讲得很专业,谢谢,受教了
回复
7楼
这个问题,有点新看法,根据线路保护要求,对分支线路断路可以不装保护或装简单保护。此规范要求不再跳闸,是为了提高分支线路供电的可靠性。当线路是瞬时故障,断路器跳闸后重合成功,主线路和分支线路恢复正常供电。如果这时分支线路断路器因为自已误动或其它原因,再次跳闸,就降低了分支线路供电的可靠性,所以要求分支断路器不必跳闸。就是闭锁了其跳闸,也是就说,线路故障跳闸与否,由主线路保护决定,分支线路不能增加跳闸的机会,降低分支供电的可靠性。