电流互感器的一组测量绕组可以接接两种不同的监测装置吗?比如即接电流表又接电能检测装置要是可以的话应该怎么连接 啊不可以的话又是因为什么呢
电流互感器的一组测量绕组可以接接两种不同的监测装置吗?
比如即接电流表又接电能检测装置
要是可以的话应该怎么连接 啊
不可以的话又是因为什么呢
2楼
希望不要沉啊
回复
3楼
总的阻抗不能过大,容量不超过CT二次的输出,是可以接二个电流元件的。
怎么接?电流回路串联!
回复
4楼
发一个我们经常做的图给你看下 哈哈 貌似我们经常借好多
回复
5楼
电流元件串联接到互感器二次,总阻抗(包括引线)不得超过互感器二次额定值。
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-12-27 08:06 总的阻抗不能过大,容量不超过CT二次的输出,是可以接二个电流元件的。怎么接?电流回路串联!恩,谢谢啦,当时发帖的时候想多了,你这么一说我忽然发现当时我想错了
回复
7楼
jiangwei02 发表于 2013-12-27 08:43 发一个我们经常做的图给你看下 哈哈 貌似我们经常借好多恩,谢谢啦,明白了
回复
8楼
一指慢 发表于 2013-12-27 08:55 电流元件串联接到互感器二次,总阻抗(包括引线)不得超过互感器二次额定值。恩,谢谢了,现在已经明白了
回复
9楼
如果是计量用只能单接,一般测量用则可以双接,只要不超过CT的二次负荷。
回复