请问,室内恒温游泳池在冬天怎么减少冷凝水
yjb8881
yjb8881 Lv.2
2013年12月26日 11:53:28
只看楼主

我公司的会所恒温游泳池,现在冷凝水很严重,整个顶部都是,而且不停的向下滴,影响到了客人使用,请问有没有什么好的方法可以解决呢

我公司的会所恒温游泳池,现在冷凝水很严重,整个顶部都是,而且不停的向下滴,影响到了客人使用,请问有没有什么好的方法可以解决呢
宝贝佳林
2013年12月26日 18:27:32
2楼
建议安装新风换气机和除湿设备,排除空气内的水分,或者是把顶棚处理一下,做出弧形,让冷凝水沿着弧形向下滑落在集中排出去。
回复
a844940958
2013年12月27日 10:32:45
3楼
支持楼上的哥们
回复
yjb8881
2013年12月27日 17:25:23
4楼
谢谢,用空调除湿是否能有用呢
回复
wjj813054326
2013年12月28日 14:55:18
5楼
用泳池除湿空调QQ813054326
回复
changehit
2013年12月28日 19:26:54
6楼
贴附射热风
回复
lczb72
2013年12月28日 21:20:26
7楼
路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
chenxia2012
2013年12月29日 12:25:00
8楼
对顶棚做好保温措施
回复
david200901050
2013年12月29日 17:22:49
9楼
安装新风换气机和除湿设备或空调除湿
回复
chenxia2012
2013年12月30日 09:07:29
10楼
对顶棚送暖气
回复
maoxinqing
2013年12月30日 19:22:46
11楼
如果你们造价及改造允许,用游泳池专用的那种三位一体的机子,除湿、制热、制冷、热回收与一体的设备改造;如果仅仅想满足不让冷凝水滴水下来的话,做顶棚做热风吹吹就好了